对于火力发电厂备用电源的设置原则,以下哪几项是正确的?( )
A.停电直接影响到重要设备安全的负荷,应设置备用电源B.停电将使发电量大量下降的负荷,宜设置备用电源C.对于接有I类负荷的低压动力中心的厂用母线,宜设置备用电源D.对于接...
A.停电直接影响到重要设备安全的负荷,应设置备用电源
B.停电将使发电量大量下降的负荷,宜设置备用电源
C.对于接有I类负荷的低压动力中心的厂用母线,宜设置备用电源
D.对于接有I类负荷的高压厂用母线,应设置备用电源 展开
B.停电将使发电量大量下降的负荷,宜设置备用电源
C.对于接有I类负荷的低压动力中心的厂用母线,宜设置备用电源
D.对于接有I类负荷的高压厂用母线,应设置备用电源 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C
A项,《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660—2011)第16.3.9-1条规定,停电将直接影响到人身或重要设备安全的负荷,必须设置自动投入的备用电源。
B项,《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660—2011)第16.3.9-2条规定,停电将可能使发电量大量下降的负荷宜设置备用电源。
CD两项,《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)第3.7.2条规定,对于接有Ⅰ类负荷的高压和低压动力中心的厂用母线,宜设置备用电源。对于接有Ⅱ类负荷的高压和低压动力中心的厂用母线,可设置备用电源。对于仅接有Ⅲ类负荷的厂用母线,可不设置备用电源。
