下列有关电力系统电压和无功电力的相关描述,正确的有哪几项?(  )

A.对进、出线以电缆为主的220kV变电站,可根据电缆长度配置相应的感性无功补偿设备B.10kV及以下配电线路上可配置高压并联电容器,当线路最小负荷时,不应向变电站倒送无... A.对进、出线以电缆为主的220kV变电站,可根据电缆长度配置相应的感性无功补偿设备
B.10kV及以下配电线路上可配置高压并联电容器,当线路最小负荷时,不应向变电站倒送无功
C.新装调相机应具有长期吸收80%~90%额定容量无功电力的能力
D.当运行电压低于90%系统标称电压时,应闭锁有载调压变压器的分接开关调整
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
A项,根据《电力系统电压和无功电力技术导则》(DL/T 1773—2017)第6.2.4条规定,对进、出线以电缆为主的220kV变电站,可根据电缆长度配置相应的感性无功补偿设备。B项,第6.5.3条规定,10kV及以下配电线路上可配置高压并联电容器,电容器的安装容量不宜过大,当在线路最小负荷时,不应向变电站倒送无功。C项,第7.5条规定,新装调相机应具有长期吸收70%~80%额定容量无功电力的能力。对已投入运行的调相机应进行试验,确定吸收无功电力的能力。D项,第10.5条规定,当运行电压低于90%系统标称电压时,应闭锁有载调压变压器的分接开关调整。