关于照明设计的说法,下列选项不正确的有哪些?( )
A.进行很短时间的作业场所,其作业面或参考平面的照度标准值可降低一级照度标准值B.设计照度与照度标准值的偏差不应超过±10%,但当房间或场所的室形指数值等于或小于1时,可...
A.进行很短时间的作业场所,其作业面或参考平面的照度标准值可降低一级照度标准值
B.设计照度与照度标准值的偏差不应超过±10%,但当房间或场所的室形指数值等于或小于1时,可适当增加,但不应超过±20%
C.当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时,其照明功率密度值应按比例提高或折减
D.设装饰性灯具的场所,可将实际采用的装饰型灯具总功率的50%计入照度计算 展开
A项,《建筑照明设计标准》(GB 50034准》(范》)第4.1.3-1条规定,进行很短时间的作业,作业面或参考平面的照度标准值可按本标准第4.1.1条的分级降低一级。
B项,第6.3.14条规定,当房间或场所的室形指数值等于或小于1时,其照明功率密度限值应增加,但增加值不应超过限值的20%。
C项,第6.3.15条规定,当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时,其照明功率密度限值应按比例提高或折减。
D项,第6.3.16条规定,设装饰性灯具场所,可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算。
