怎样计算铜排的载流量?
1,查表
2、估算法:铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方。
单条铜母排载流量= 宽度(mm) × 厚度系数
双母排载流量= 宽度(mm) × 厚度系数 × 1.5(经验系数)
3、常用铜排的载流量计算方法:
40℃时铜排载流量=排宽×厚度系数
排宽(mm)-厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].
双层铜排[40℃]=1.56-1.58
单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]×2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃]×0.85
例如求TMY100×10载流量为:
单层:100×18=1800(A)[查手册为1860A];
双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860×1.58=2940(A);[查手册为2942A];
三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860×2=3720(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
另外,铜排载流量也有一个非常简明的计算公式:
单根矩形铜排载流量= 排宽 × (排厚 +8.5)A
例如:15×3的40℃时载流量=15×11.5=172.5A
100×8的40℃时载流量=100×16.5=1650A
双层载流量=1.5倍单层载流量
三层载流量=2.0倍单层载流量
1. 确定导体尺寸:首先确定铜排的宽度、厚度和长度。这些尺寸将影响铜排的截面积。
2. 查找导体材料的电流密度:根据所使用的铜排材料,查找电流密度的数值。电流密度是指在单位面积上可以安全通过的电流量。
3. 计算截面积:使用导体的宽度和厚度计算铜排的截面积。截面积的单位通常是平方毫米或平方英寸。
4. 计算载流量:将铜排的截面积乘以所选择的电流密度,即可得到铜排的载流量。载流量的单位通常是安培(A)。
需要注意的是,这只是一个基本的计算方法,而实际的载流量可能受到其他因素的影响,如环境温度、冷却方式和电流持续时间等。因此,在设计电路或电气系统时,最好参考相关的电气标准和指南,或咨询专业工程师以获取更准确的载流量计算结果。