电缆载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出导线的载流量,比较方便。载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。

导线截面积(mm2)与载流量(A)的粗略倍数关系常用铝芯导线标称截面积与载流量的粗略关系如下:

导线截面积与载流量关系口诀及解释

一、铝芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

10下五,100上二截面积在10mm2以下,载流量都是截面积数值的5倍。截面积100mm2以上的载流量是截面积数值的2倍。

25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。

70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。

穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

裸线加一半对于裸铝线的载流量,计算后再加一半。这是指相同截面积裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如,对裸铝线载流量的计算:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。

二、铜芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

铜线升级算将铜导线的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25℃,载流量的计算为:升级为50mm2裸铝线即得50×3×1.5=225A。误差说明:从上述内容中可以看出,导线载流量随截面积的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面积25mm2和35mm2是4倍与3倍的分界处,25mm2属4倍的范围,它按口诀算为100A,但按手册为97A;而35mm2则相反,按口诀算为105A,但查表为117A。不过,这对使用的影响不大。

三、一般铜导线载流量导线的安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

天津斯秘特
2024-07-16 广告
孔板流量计当选天津斯秘特。斯秘特公司的主要产品有旋进旋涡流量计、双转子流量计、通用电子流量计、腰轮流量计、椭圆齿轮流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、过滤器、消气过滤器等。并根据用户要求订做非标准流量仪表。... 点击进入详情页
本回答由天津斯秘特提供
xiaoqc666
2023-05-09 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:97%
帮助的人:1030万
展开全部

1,查表

2、估算法:铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方。

单条铜母排载流量= 宽度(mm) × 厚度系数 

双母排载流量=   宽度(mm) × 厚度系数 × 1.5(经验系数)

3、常用铜排的载流量计算方法:

40℃时铜排载流量=排宽×厚度系数 

排宽(mm)-厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].   

双层铜排[40℃]=1.56-1.58

单层铜排[40℃](根据截面大小定)   

3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]×2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)    

铜排[40℃]= 铜排[25℃]×0.85   

例如求TMY100×10载流量为: 

单层:100×18=1800(A)[查手册为1860A]; 

双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860×1.58=2940(A);[查手册为2942A];  

三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860×2=3720(A)[查手册为3780A]    

以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

另外,铜排载流量也有一个非常简明的计算公式:

单根矩形铜排载流量= 排宽 × (排厚 +8.5)A

例如:15×3的40℃时载流量=15×11.5=172.5A

100×8的40℃时载流量=100×16.5=1650A

双层载流量=1.5倍单层载流量

三层载流量=2.0倍单层载流量