用一个漏电保护器的火线再用另一个漏电保护器的零线接了一个灯泡为什么开关打开接零线的保护器跳闸? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 漏电保护器 火线 零线 灯泡 开关 搜索资料 2个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? 帐号已注销 推荐于2017-11-22 · TA获得超过1.8万个赞 知道大有可为答主 回答量:2.7万 采纳率:57% 帮助的人:5906万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 如果不跳就说明漏保故障。漏保检测的就是火线和零线的电流差而动作的。正常时火线和零线电流大小相等、方向相反,因此漏保不会动作。按照你说的方法,两个漏保都会检测到电流差,当然会跳闸的。 更多追问追答 追问 为什么接火线的漏保不跳? 追答 接的是上端还是下端? 接上端是不跳的 追问 下端 追答 如果漏保的进线接线完整,零火线都接好了,那个不跳的漏保很可能已经坏掉了。 追问 追答 建议把不跳的漏保接好进线,然后用漏保的试验按钮试验,看看是否跳闸。 追问 这样接的 追答 图我看了,按照图接线,两个漏保都要跳的。如果两个漏保的动作时间差的大,动作时间短的跳开后,电路被切断,另一个就不会再跳闸了。 追问 哦知道了谢谢了 追答 漏保事关重大,一定不能马虎。昨天我刚刚处理了一个漏保不跳的故障。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 pluliang 2016-05-29 · TA获得超过4576个赞 知道大有可为答主 回答量:6701 采纳率:79% 帮助的人:1015万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 你没有说清楚!发个图看看,这种情况漏保是不能分开接线的,漏电保护是通过零序CT穿线感应电流来实现的,只要两条线不同时穿过CT就会使断路器跳闸。当然也不排除断路器故障的情况。 更多追问追答 追问 追答 呵呵!你的接法必跳无疑! 追问 为什么? 追答 楼下的兄弟已经解释的很清楚了,我上边也说的很清楚,只有一个跳的对的,因为两个漏保的动作时间是一样的几率很低,一个动了,另一个就不会再动了。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2021-10-16 火线和零线接在一起漏电保护器还不跳闸为什么 3 2021-03-30 漏电保护器是不是火线接火线零线接零线 1 2023-12-30 开关的零线和火线接反了家用漏电保护器会跳闸吗 2022-05-08 漏电保护器只接一根火线跳闸的原因 2023-01-06 漏电保护器进线端左零右火,如果我接反了会怎么样? 2022-11-21 为什么零线和火线上都要装保险丝?漏电保护器为什么会切断电路? 1 2022-06-17 两个漏电保护器共用零线跳闸是怎么回事 1 2023-01-06 漏电保护器出的零线火线最后接那去了? 更多类似问题 > 为你推荐: