展开全部
如果不跳就说明漏保故障。
漏保检测的就是火线和零线的电流差而动作的。正常时火线和零线电流大小相等、方向相反,因此漏保不会动作。按照你说的方法,两个漏保都会检测到电流差,当然会跳闸的。
更多追问追答
追问
为什么接火线的漏保不跳?
追答
接的是上端还是下端?
pluliang
2016-05-29 · TA获得超过4576个赞
知道大有可为答主
回答量:6701
采纳率:79%
帮助的人:1015万
展开全部
你没有说清楚!发个图看看,这种情况漏保是不能分开接线的,漏电保护是通过零序CT穿线感应电流来实现的,只要两条线不同时穿过CT就会使断路器跳闸。当然也不排除断路器故障的情况。
更多追问追答
追问

追答
呵呵!你的接法必跳无疑!