下列关于消防应急灯具的选择,说法错误的是( )。
A.未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具B.交通隧道和地铁隧道宜选择带有米标的方向标志灯C.不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具...
A.未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具
B.交通隧道和地铁隧道宜选择带有米标的方向标志灯
C.不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具
D.地面上设置的标志灯应选择自带电源A型灯具 展开
B.交通隧道和地铁隧道宜选择带有米标的方向标志灯
C.不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具
D.地面上设置的标志灯应选择自带电源A型灯具 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
地面上设置的标志灯应选择集中电源 A 型灯具。当地面上设置的灯具的防护结构因 安装或维护不当造成破损时,地面上因管线跑冒滴漏、卫生清扫等原因产生的积水很容易侵蚀灯 具内设置的蓄电池,从而释放出可燃性气体在灯具腔体内聚集,灯具腔体内聚集的可燃气体在达 到一定浓度时容易引发爆炸事故,因此,地面上设置的灯具不应采用自带电源型灯具。
地面上设置的标志灯应选择集中电源 A 型灯具。当地面上设置的灯具的防护结构因 安装或维护不当造成破损时,地面上因管线跑冒滴漏、卫生清扫等原因产生的积水很容易侵蚀灯 具内设置的蓄电池,从而释放出可燃性气体在灯具腔体内聚集,灯具腔体内聚集的可燃气体在达 到一定浓度时容易引发爆炸事故,因此,地面上设置的灯具不应采用自带电源型灯具。