接互感器电表,从漏电开关出线穿互感器,合闸后漏电开关跳闸,是不是不能从漏电开关出线接三相互感器电表

 我来答
大盖出不来
2016-08-27 · 知道合伙人教育行家
大盖出不来
知道合伙人教育行家
采纳数:11052 获赞数:30880
从2003年至今从事电器工作,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
你这样接线是正确的,引起漏电保护器跳闸原因有:
 1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
  2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
  3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。
  漏电开关不能正常合闸检查方法:
  1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
  2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
  3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
匿名用户
2016-08-27
展开全部
也许你接错线了,也许是电表坏了,找个师傅查查吧!