plc相关问题(我用的是台达的plc,eh2晶体管)

1:STL步进指令和MC/MCR主控指令区别,为啥不可以同用2:DCNT32位计数DCNTC200K10--------------特殊寄存器M1200=off,+1计数... 1:STL步进指令和MC/MCR主控指令区别,为啥不可以同用
2:DCNT32位计数 DCNT C200 K10--------------特殊寄存器M1200=off,+1计数O
K;
DCNT32位计数 DCNT C200 K-10--------------特殊寄存器M1200=on,减法计
数,为什么反向计数到-10的时候C2
00不动作
3:TMR T0 K10是指给定时器1秒的时间定时,假若吧K10改成D10是什么意思,效果一样
吗,数据寄存器用在哪方面?
4:怎么把定时器值赋给另一个定时器,可以吗,或者是把计数的值赋给另一个计数器?能写个单间的程序吗?
展开
 我来答
fy19910208
2016-11-22 · TA获得超过196个赞
知道小有建树答主
回答量:231
采纳率:57%
帮助的人:60.2万
展开全部
1.K10是固定10S,而D10代表1个存储地址来存放定时器时间,可任意更改
2.赋值可用MOV或MOVD指令
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
changjeff
2016-11-22 · TA获得超过804个赞
知道小有建树答主
回答量:2008
采纳率:54%
帮助的人:836万
展开全部
PDF帮助手册上面没有,这些东西吗
更多追问追答
追问
不懂就问呗,能简单快速一点不行吗
追答
1、
STL一般用于顺序控制,与S状态寄存器配合使用 。用于逻辑顺序性很清楚的程序
主控指令没用过
2、减计数按我理解,应该不用写K-10,直接写K10就可以了
3、如果写成D10,可以实时改变定时器的设定,比如方便触摸屏那边操作
4、你直接用D10代替计时器的设定值就可以了,就可以赋值了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起