变压器额定容量的计算公式是什么?

 我来答
纸中窥月
2018-03-31 · 为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。
纸中窥月
采纳数:265 获赞数:6873

向TA提问 私信TA
展开全部
  1. 常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。

  2. 计算负载的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW

  3. 计算三相总功率:11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
    三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
    33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)
    41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

注意问题:

首先变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。

安庆地痞
2017-03-28 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17177
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器额定容量的计算公式:
单相变压器:额定容量Sn = 额定电压Un * 额定电流 In
三相变压器:额定容量Sn = 额定电压Un * 额定电流 In * √3
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
载长莹潜芸
2020-03-22 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:35%
帮助的人:854万
展开全部
1.
常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
2.
计算负载的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率
=
(电脑300W
X
10台)+(空调2KW
X
4台)=
11KW
3.
计算三相总功率:11KW
X
3相
=
33KW(变压器三相总功率)
三相总功率
/
0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW
/
0.8
=
41.25KW(变压器总功率)
41.25KW
/
0.85
=
48.529KW(需要购买的变压器功率)
,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。
注意问题:
首先变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;
并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
已赞过 已踩过<