怎样具体实现“三菱PLC”通过“485接口”与电脑的通信?

回答越详细越好。... 回答越详细越好。 展开
 我来答
Barry拉45c64a
2017-12-25 · TA获得超过8898个赞
知道小有建树答主
回答量:69
采纳率:100%
帮助的人:20.6万
展开全部

PLC用485接口与单片机通讯方法:
单片机端采用的RS232串口而PLC上为RS485%E6%8E%A5%E5%8F%A3&ch=ww.xqy.chain" target="_blank" class="link-baike">RS485接口,二者阵脚定义和逻辑电平有所差别故完成二者之间的通讯需要其他器件来进行转换调整。
1. PC/PPI线缆。
通过PC/PPI线缆来连接单片机和s7-200,数据通讯无误;
2. RS232 - RS485转接头。
转接头说明中RS232 接口是DCE方式,可以和DTE 终端设备串口直连,和DCE设备相连需要用交叉线连接。
关于串口设备连接线使用交叉线还是直连线的简单区分:
若线缆两端一公头一母头,则采用直连线;
若线缆两端同为公头或母头,则采用交叉线。

FX2N-485-BD防雷击光电隔离型三菱 FX2N 系列 PLC 用 RS485 接口板,用于三菱公司接口板 FX2N-485-BD ,该产品是在原有非隔离接口板基础上增加了防雷击保护电路和光电隔离电路,其余功能和使用方法完全与原来的非隔离产品相同, FX2N-485-BD特别适合使用于以下场合:

•  干扰较严重的场合,如与变频器通信。

•  各 RS485 节点共模电压较高易损坏通信口的场合。

•  通信线路容易遭受雷击的场合,如架空线、未穿金属管的通信线。

•  需要长距离传输信号的场合。

•  安全规范要求通信必须隔离的场合,如煤矿井上与井下通信、化工易燃易爆场合等。

主要技术参数:

•  隔离电压: 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)

•  内置防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量: Ipp= 100A ( 10/700us , 4KV )

符合标准: ITU-TK20/21 、 VDE 0433 。± 15KV ESD (静电)保护

•  波特率: 0 ~ 115.2Kbps 自适应

•  最大通信距离: 2000 米 ( 9.6Kbps 时)、 1200 米 ( 115.2Kbps 时)

•  通信线:截面积 0.3mm 2 以上屏蔽双绞线

•  带有数据收发指示灯

•  工作温度: -40 ~ + 85 ℃