3*25+2*16铜芯电缆载流量是多少?

 我来答
霸道的浴霸
高粉答主

推荐于2019-11-16 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:254
采纳率:46%
帮助的人:12.4万
展开全部

一般估算为(380V电机)每1KW为2A电流,根据它计算电机电流,另

送你一套速算口诀,记在心里对你有好处。铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

导线截面

(mm 2 )  

1  1.5  2.5  4  6  10   16   25   35   50   70   95   120   

载流是截面

倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5

载流量

(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

日手采之1l
2018-03-14 · TA获得超过688个赞
知道小有建树答主
回答量:721
采纳率:0%
帮助的人:464万
展开全部
一般估算为(380V电机)每1KW为2A电流,根据它计算电机电流,另
送你一套速算口诀,记在心里对你有好处。铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面
(mm 2 )
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
日手采之1l
2018-02-02 · TA获得超过688个赞
知道小有建树答主
回答量:721
采纳率:0%
帮助的人:464万
展开全部
