变压器如何计算电流?

 我来答
白痴的姜
2017-12-12 · TA获得超过2万个赞
知道小有建树答主
回答量:171
采纳率:100%
帮助的人:9.2万
展开全部

10/0.4KV  变压器的额定电流计算:

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A

计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A

计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A

电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。

变压器的容量大小一定,但是输出电流的大小却与绕组电压相关,没有电压就无法计算出电流,但是在容量一定的情况下都要遵循高电压小电流、低电压大电流的原则。

电力变压器按用途分类:升压(发电厂6.3kV/10kV或10kV/110kV等)、联络(变电站间用220kV/110kV或110kV/10kV)、降压(配电用35kV/0.4kV或10kV/0.4kV)。

一般民用配电变压器都为10 kV/0.4kV。

一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。

变压器电流计算方法为:

变压器容量(A)/1.732/400(V)=低压侧电流(A)

变压器容量(A)/1.732/10(KV)=高压侧电流(A)

一般变压器电流大小如图:

种朵苟慧丽
2019-11-17 · TA获得超过3665个赞
知道大有可为答主
回答量:3121
采纳率:24%
帮助的人:451万
展开全部
变压器的电流与功率和输出电压有关.电流等于功率除电压.变压器应计算初级电流和次级电流.根据电流选择漆包线的线径.如一个110W的变压器初级输入电压是220V则初级电流是0.5安.次级输出电压是20V则次级电流是5.5安.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式