煤气管道严密性试验的具体要求是什么?

 我来答
烟在舞蹈
推荐于2019-09-29 · TA获得超过5493个赞
知道大有可为答主
回答量:1690
采纳率:84%
帮助的人:425万
展开全部
说来话长了,呵呵!
一、严密性试验应在强度试验合格、管线全线回填后进行。
二、严密性试验介质宜采用空气,试验压力应满足:
1、设计压力少于5KPA时,试验压力应为20KPA;
2、设计压力大于或等于5KPA时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不少于0.1MPA;
三、试压时的升压速度不宜过快。
四、严密性试验稳压的持续时间应为24H,每小时记录不少于1次。
五、所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件、应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处、不漏为合格。
六、做好试验记录。
七、试验用的压力计必须符合要求,在校验有限期内,其量应为试验压力的1.5--2倍,其精度等级、最小分格值及表盘直径应满足要求。
最后建议楼主去查下现行施工验收规范为妥。
清诚声发射
2023-07-31 广告
没看懂。气密性试验是对系统进行的,强度试验只是对管道材质的性能鉴定。除非你说的强度试验理解为压力试验,这样的话:如果是低压管道先后顺序影响不大;如果是中高压还是先做气密性试验较好。一般实际情况下,都不建议做气压试验(注意:我不是说的前面那个... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
瀛洲烟雨
2018-01-30 · 知道合伙人教育行家
瀛洲烟雨
知道合伙人教育行家
采纳数:79782 获赞数:1153838
本人热爱数学,在校成绩优异,多次被评为三好学生,愿利用课余时间,诚心诚意帮助需要帮助的人。

向TA提问 私信TA
展开全部
煤气管道严密性试验的具体要求是:
(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;

(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。

为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200