变压器超负荷运行会有什么后果?
1.普通状况下变压器负荷运转是不行的,过负荷会使温度增高,会使绝缘加快老化,影响使用寿命,研讨结果表明,绝缘任务时的温度每升80C,寿数就会削减一半。
2.过负荷运转是指变压器运转时超越了铭牌上规则的电流值。过负荷分为正常过负荷和事端过负荷两种,前者是指在正常供电状况下,用户用电量添加而惹起的,它往往使用变压器温度升高,促进变压器绝缘老化,下降使用寿数,所以变压器的过负荷运转是不利的。
当变压器内部容量足够大,就说明该变压器的容量也足够大,为什么说电机容量大于变压器容量呢?所谓变压器的额定容量,对于电流来讲,就是指该变压器在流过电流而发热不超过绝缘的要求值,如果电机的容量大于变压器容量,实际上的物理反应就是变压器绕组过热,时间长了就导致线圈烧毁。如果变压器内部的导线够大,发热也不超过额定温度,那么只能说明该变压器的容量很大,大于所带的电机容量。
2020-06-08 广告
变压器是可以过负荷运行的。
变压器的运行方式-负载状态,按照《电力变压器运行规程》(dl/t
572—95)的规定:
变压器负载状态的分类:正常周期性负载;长期急救周期性负载;短期急救负载。共三类。
正常周期性负载的运行:
1
、变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。
2
、变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。
3
、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
4、
正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时,允许的负载系数k2和时间,可按负载导则的方法之一确定:
长期急救周期性负载的运行:
1、长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时按制造厂规定投入备用冷却器。
2、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过热现象,油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
3、长期急救周期性负载运行时,平均相对老化率可大于1甚至远大于1。
在长期急救周期性负载下运行期间,应有负载电流记录,并计算该运行期间的平均相对老化率。
短期急救负载的运行:
1、短期急救负载下运行,相对老化率远大于1,绕组热点温度可能达到危险程度。在出现这种情况时,应投入包括备用在内的全部冷却器(制造厂另有规定的除外),并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
详细可查看《电力变压器运行规程》(dl/t
572—95)
变压器超负荷运行会的后果:
变压器长时间处于严重超载运行,不仅使变压器出力降低,而且还使变损增大,以及还会出现变台设备损坏的情况,这不利于变压器经济安全运行。
释义:
变压器的超负荷运转是指变压器运转时超越了铭牌上规则的电流值。
变压器负荷的计算:
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se 公式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
建议:
1、变压器在接入负荷运行时,最高负载最好不要超过变压器额定容量,这样变压器运行处于正常情况,线圈绝缘趋于正常速度,可延长变压器的运行时间。
2、若变压器在超载情况下运行,应科学严格地遵守变压器在超载情况下允许的倍数和允许超载持续时间,以及温度不能超过变压器规定标准,以免变压器损坏。
3、在配置变压器时,应按变压器效率最高来考虑,应留有一定空间,以满足用户在最大负荷时的需要,这样使变压器的出力最大,变压器的损耗最低,同时也提高了供电质量和可靠性。根据《电工学》基础理论可知;变压器最高效率大致出现在负荷系统0.5—0.6时,变压器的负载不应使变压器经常处于满载和轻载运行,效率可选在0.7为宜,应给变压器容量留有一定空间,以满足变压器最大负载时的需要。
4、对现变压器容量小且超载严重的变压器,应采取负载分流或再加装一台变压器的办法来解决,新增变压器的容量大小应根据供电范围负载情况来确定。