空调VAV系统和VRV系统的本质区别是什么?
一、表示不同:
VAV变风量,全空气系统。
VRV变制冷剂流量,氟-空气系统。
二、含义不同:
VRV空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。
VAV系统是一种通过改变送风量来调节室内温/湿度的空调系统。其可根据空调负荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或其它工艺要求。
变风量系统VAV
当室内环境温度变化时,改变送风的温度(定风量)和改变送风量(变风量),两种控制方式均可达到相同的控制效果。采用变风量系统的中央空调系统可节能20%左右。
VAV系统一般由带变额调节电机的空调机组和变风量末端装置组成。监控内容包括控制风机的启停,并监视启停状态和控制状态。根据室内温度的测量值,调节风门大小和水阀的开启度来实现对温度的控制,使室温保持稳定。
以上内容参考:百度百科-变风量系统VAV
1、VAV变风量。全空气系统。
2、VRV变制冷剂流量。氟-空气系统。
3、FC风机盘管。水-空气系统。
变风量空调系统(VAV)是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。变风量系统60年代起源于美国,由于它有巨大优势,而在世界迅速发展。目前已占世界空调系统30%份额,并且成为空调发展的必然趋势。目前国外高层建筑使用率已达95%。它区别于其它空调形式的优势主要在于以下几个方面:
1、节能:由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变关风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。当全年空调负荷率为60%时,它可节约风机动力耗能78%。
2、新风作冷源:因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季可大量彩新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,而且可改善室内空气质量。
3、不会产生冷凝水:因为它是全空气系统,可以避免产生冷凝水造成的滴漏污染吊顶。
4、灵活性好:在二次装修过程中,风口位置可通过软管连接任意改变。
5、系统噪声低,不存在现场噪声。
6、不会发生过冷或过热。
7、提高智能化程度。
8、减少综合性初期投资,而且维修量小,寿命长。