楼板外挑六十公分长度七米五两边有实心墙体顶住雨棚,然后在雨棚上面做一米高实心二四墙体,雨棚能撑住吗?

雨棚钢筋为八元的螺纹钢,间距为十公分。... 雨棚钢筋为八元的螺纹钢,间距为十公分。 展开
 我来答
教育导师阿郎
高粉答主

2020-03-19 · 十年管理经验,分享经验共同铸就共和国大厦
教育导师阿郎
采纳数:5557 获赞数:22877

向TA提问 私信TA
展开全部

根据你提供信息来看,我大致画了个草图,这样是远远不可以的!你可以这么做:

在雨棚根部也就是240㎜厚墙下面加个240*400梁,然后钢筋锚进入梁再去做悬挑这样就安全多了,当然了梁两端也要走可靠的连接,以防倾覆破坏,当然了这是我个人建议,因为仅凭墙体压力来去抵抗弯矩确实是很冒险的