空调室内机漏水,什么原因怎么自行处理?
2020-09-17 · 致力于图书出版、影视IP
易书科技
易书科技是一家以内容制作、内容创意、内容运营为核心的多领域融合型发展的企业。本着内容精品化及跨界融合发展的理念,致力于出版(纸质、数字、音频、课程等载体)、影视IP、二维动画、视频等业务。
向TA提问
关注
展开全部
1.室内机贴墙连接处漏水:造成此处漏水多数是系空调缺氟所致。空调在轻微泄漏时,只是制冷效果差,吹出的冷风不够凉。当压力低于0.2MPa时,室内机蒸发器开始大面积结霜,随着制冷剂的继续泄漏,压力降低,蒸发器表面的部分霜变成了冰,一旦空调停机,大量的冰块会迅速融化,再加仁空调使用一段时间后,排水管中沉积有污渍,排水能力有限,这时部分冰块融化产生的水就会从接水槽中溢出,从而出现室内机贴墙连接处漏水的现象。
处理方法:查出系统漏点,补充制冷剂,并疏通排水管。
2.室内机排水管出口处漏水:造成此处漏水的原因是排水管有漏点。安装或移机操作不当所致在安装空调时,需要掰掉出水管处的塑料挡片,但部分安装人员在册去塑料挡片后,并没有把毛刺处理于净,就安装排水管,结果导致排水管被毛刺扎破。
处理方法:用刀片将毛刺清理干净,重新更换排水管,并在排水管出口处用防水胶布来回缠绕几层,以增加此部位的强度。
3.室内机外壳与固定壳体连接缝隙处漏水:
造成此处漏水的原因是接水槽溢流或损坏,室内机不平,室内机与排水口落差不够,室内机排水管堵塞,或室内机排水管接日处泄漏。
处理方法:检查室内机接水槽是否损坏,若损坏将其更换,再用水平尺检查室内机安装是否水平,若不平,需重新安装。若室内机排水管堵塞,则进行疏通或更换排水管。若室内机排水管接口处泄漏,可用胶水将其封住。
4.室内机风叶处滴水:造成此处漏水的原因是空气湿度大,当冷风从出风日吹出时,冷风直接打在了风叶上,遇热空气迅速冷凝,由于空气的湿度大,会越积越多,形成滴水的假象。这种现象多发生在梅雨季节,并不是空调本身故障。
