可以通过变频器的故障记录参数查看,是否有故障记录。有的时候,虽然变频器控制面板上没有显示故障代码,但变频器的故障记录参数,还是会记录故障代码的。有了故障代码之后,就可以结合变频器使用手册,对故障进行排除了。还有一种情况,就是变频器所使用的电源的谐波含量太大,也会导致这种情况的出现,如果是谐波干扰导致的变频器无故障停机,可以在变频器的电源侧选装MLAD-V-SR变频器输入滤波器或MLAD-VR-SR变频器输入电抗器等谐波抑制器件试试。
扩展资料
一、变频器无故障停机
变频器作为电机保护/调速并能实现简单控制的驱动机构其本身有一些运行条件并且有全面的保护,如果出现无故障停机只有以下三个:
1、变频器运行时进入欠压状态并且当发现停机其已自恢复;
2、运行运行丢失,导致停机;
3、电源谐波含量太高,导致停机。
二、变频器进入欠压的常见原因:
1,电网电源存在低压或波动的情况(偏远山区/矿山/发电机做电源等场合)
2,附近有大负荷负载启停;由于大负荷负载的启动对电网冲击较大导致电网瞬间被拉低。
3,制动电阻短路;如果有制动单元需要确认是否存在相关短路或制动电阻是否存在与控制柜短路的情况。
4,变频器故障触发欠压,且原因为:
① 电压检测和欠压保护电路故障;
② 控制板CUP故障导致变频器复位停机;
③ 变频器开关电源故障导致5V、+/-15V电源不正常;
④ 变频器软启动继电器或接触器存在偶尔断开的情况(驱动电源不够/触点污染接触电阻大等)
三、运行信号丢失的常见原因:
1、变频器短接片(变频器控制端子一般都有一块小短接件用于端子有效信号电平选择)未拧紧;
2、控制变频器运行的继电器存在接触不良主要原因为继电器寿命(运行次数)到期或继电器驱动电压不够;
3、通讯控制时通讯信号与动力线走线不规范导致干扰误触发停机命令。
4、端子信号控制运行但采用的是信号沿有效的控制方法,同时控制端子线与动力线走线不规范产生干扰导致误动作。
5、变频器运行信号丢失故障;
① 端子信号处理电路故障或虚焊。
② 变频器开关电源故障导致24V电源不正常。
四、一般排查思路:
1、了解出现本故障是在变频器新安装的还是已经正常使用一段时间最近才出现这个现象。如果是新安装出现这个问题那么是运行信号丢失的可能性比较大;
2、了解使用场合/是否挪动设备/控制是否有异常(发黑)/周边是否大负荷用电情况以判断是否属于电源欠压所致;
3、将变频器欠压自动恢复功能取消(当欠压问题出现时不自动恢复用于判断是否为欠压导致的停机)或将变频器运行给定方式改成面板(键盘)给定的方式(规避运行信号导致的原因);
排查思路1、2项主要用于快速诊断,排查思路3用于故障复现定位。