美的空调p1故障及解决方法是什么?
空调p1故障是电压过高或过低保护,故障在室外电控、PFC模块、变频模块等地方,空调显示p1故障后,首先要检查电路中的电压是否正常,之后检查内外机控制电路板是否出现故障。
解决方法:
1、空调的室外电控故障、PFC模块故障。
2、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。
3、将接在主继电器的端子接在另外一端,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。
空调使用注意事项
注意不要频繁的对空调器进行开、关操作,不要在各功能模式之间进行频繁、连续的转换,避免压缩机在短时间内连续出现启动现象,尤其是窗式空调器,应严格禁止压缩机停机后三分钟内重复启动的现象。
应合理的设定室内温度,不宜过低(夏季)或过高(冬季),夏季使用空调器时室内机应选择接近水平方向送风,冬季使用空调器时应采用向斜下方送风,这样有利于使整个房间的温度尽量达到均衡,且能在一定程度上减少不必要的能量损失。
以上内容参考 人民网-空调到底应该怎么吹? “姿势”正确最关键
原因:
1、变频柜机显示P1是电压过高或过低保护。
2、定速挂机显示P1是室内风机速度失速。
3、变频挂机显示P1是电压过高或过低保护。
解决方法:
关机空调等待5-10分钟,让空调冷却下来,重新重启一下,P1信号就没有了,空调正常运行。
因为随着空调的使用时间的不断增长,空调的各个部位就很容易出现各种各样问题,当美的空调出现故障代码P1时,表示着此时空调的电压过高或者电压过低,而空调发生故障的部位一般出现在空调的室外电控上、PFC模块上。
根据纸质版说明书说明其他的故障代码。
P0:此时空调出现了四次电流保护。
P2:空调的室内版与空调的开关板长达两分钟没有形成通信。
P3:空调的室内蒸发器的温度传感器出现了短路或者是开路的情况。
P4:室内房间的温度传感器出现开路或者短路的故障。
P5:空调的室内风机温度保险丝断开。
P6:空调的过零检验环节存在故障。
P7:机型选择存在一定的错误。