消防设施检测内容及流程
一、火灾自动报警系统
1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安
装及其保护状况;
2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;
3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的
设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;
4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防
设备的信号反馈功能;
5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层
的灯光显示功能;
6检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;
7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;
8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;
9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;
二、消防供水系统
1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;
3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备
电源转换功能等;
5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;
三、室内消火栓系统
1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;
2检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;
3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;
4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;
5检查手动启泵按钮的设置及其功能;
四、自动喷水(雾)灭火系统
1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;
2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;
3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;
4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;
5、对报警阀组进行功能试验;
6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;
五、防排烟及通风空调系统
1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风
值;
2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;
3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;
4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;
六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。
1、查看卷帘门的宽度、嵌入轨道内深度等安装情况,现场操作按钮盒控制门的
起降,测试升降速率并查看降落后的反馈信号。
2、测试卷帘控制器相关功能。
3、查看防火门的安装情况。
4、查看电动防火门的闭门器。
5、测试防火卷帘、电动防火门和挡烟垂壁的联动情况。
七、气体灭火系统
本系统的测试为先贮瓶间(贮存容器、驱动装置、集流管等)后管道然后现场喷
头安装与控制盘和现场控制装置的测试最后进行自动灭火功能测试。
1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷头及防护区
的设置和安装状况;
2、查看集流管的安装。
3、查看压力开关动作与防护区门口放气指示灯工作控制情况,测试动作反馈信号是否正常。
4、查看气体灭火控制盘安装位置并测试其相关功能。
5、做各防护区的紧急启动与紧急停止功能,查看24V信号。
6、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断
火场电源、自动启动、延时启动量、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正
常。
7、查看自动控制灭火控制条件,并测试现场设备联动是否正常。
h. 查看防护区的安全设施。
八、泡沫灭火系统
本系统的检测为先给水后泡沫储罐,然后现场管道与泡沫施放设施,最后测试系统综合性能的检测原则
1、检测水泵及水泵控制柜的安装,主要包括水泵的规格型号、吸水管与出水管布置、各种阀门与压力表的安装、水泵吸水方式等。
2、从控制柜上手动启动各水泵,查看水泵能否正常启动,能否正常吸水,消防联动控制装置上是否有水泵启动的反馈信号,手动停止水泵运行;在消防控制室内远程控制启动消防水泵,查看水泵能否能正常启动,是否有反馈信号,测试水泵主、备泵互投转换情况,然后在控制室停止水泵。
3、查看水泵控制柜的安装情况。
4、查看泡沫储罐的安装。
5、检查比例混合器的安装。
6、查看给水管道的安装。
7、查看泡沫喷头、泡沫消火栓设备组件的安装。
8、查看泡沫喷头的放水阀门安装
9、依据系统设定的控制方式测试系统的联动功能。
九、应急照明及疏散指示系统
本系统的检测原则为先上后下,其联动的测试可以与火灾报警系统一并进行。
1、查看应急、疏散安装情况,对于自带电源的灯具现场查看其功能;
2、联动测试查看电源安装与切换功能;