如下图所示,试用支路电流法求各支路电流I1,I2和I3  

 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
短路电流计算为了修正由于故障或连接错误而在电路中造成短路时所产生的过电流。电力系统在运行中相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。三相短路因短路时的三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其他几种短路均使三相电路不对称,故称为不对称短路。在中性点直接地的电网中,以一相对地的短路故障为很多,约占全部短路故障的90%。在中性点非直接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,由于电源供…
爱尚淘数码17
2022-06-16 · TA获得超过2794个赞
知道小有建树答主
回答量:3672
采纳率:100%
帮助的人:186万
展开全部
下面70V电源没标正负,就认为和I1是关联方向吧.
列方程:①、I1+I2=I3 ②、10I1+10I3=70 ③、10I2+10I3=40
解得:I1=10/3A、I2=1/3A、 I3=11/3A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
如果你不是专业人士,手头没有整个电网的计算资料,劝你不要试图计算什么短路电流。通常需要资料包括:电网的连接图,电网中各个元件(包括发电机,变压器,线路等)的铭牌资料,各个元件的阻抗,系统的运行方式等。然后你还要会使用标幺值的运算,网络的简化... 点击进入详情页