abb acs510变频器设置 参数可以这样设置

 我来答
一袭可爱风1718
2022-06-13 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:6264
采纳率:99%
帮助的人:34.5万
展开全部
1、参数4011目标值设定:3kg/5kg=0.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数

2、比喻按压力表1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕) pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg

3、检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);因为我们选择了AI2作为反馈信号输入端口,所以将4016设为2;

4、给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)

5、负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;

6、9902设为6(PID控制宏)适合压力控制。