变压器常见故障有哪些
变压器,是最常见的电力设备之一,在工作、家庭接触最多的电力设备之一。变压器正常运行与否会关系到我们的安全,下面就谈谈变压器常见故障有哪些,一起看看吧。
一、变压器常见故障有哪些
1、异常响声
(1)声响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动。(2)声响中夹有水的沸腾声,发出“咕噜咕噜”的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。(3)声响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计画检修时予以排除。
2、温度异常
变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势。引起温度异常升高的原因有:
①变压器匝间、层间、股间短路;②变压器铁芯局部短路;③因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热;④长期过负荷运行,事故过负荷;⑤散热条件恶化等。
3、线路泿涌电流
线路涌流(或称线路干扰)在导致变压器故障的所有因素中被列为首位。这一类中包括合闸过电压、电压峰值、线路故障等异常现象。
4、制造工艺不良
线端松动或无支撑、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足。
5、绝缘老化
变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的变压器。最终造成变压器超负荷运行,过高的温度导致了绝缘的过早老化。当变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。
二、变压器的保养方法
1、投入备用变压器,断开检修的箱变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
3、箱式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,
电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。
4、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
5、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。
以上就是为大家介绍的变压器常见故障有哪些以及变压器的保养方法的相关知识,