吸顶灯关闭后仍然一闪一闪的 105

我家的电灯在关闭后,会每隔几秒就闪一次,大约会持续2-3小时,最长时间可达5个小时,最是郁闷死了,当时花了一百元买的,听说是零线与火线接反了就是造成这样的问题,但更改了两... 我家的电灯在关闭后,会每隔几秒就闪一次,大约会持续2-3小时,最长时间可达5个小时,最是郁闷死了,当时花了一百元买的,听说是零线与火线接反了就是造成这样的问题,但更改了两线的位置仍然有这样的情况,请问各位专家怎么才能根治此问题,谢谢!回答满意者加分重谢!!!!!! 展开
 我来答
妙宁艺N
高粉答主

2021-04-16 · 关注我不会让你失望
知道答主
回答量:217
采纳率:0%
帮助的人:5.1万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
夏邑女孩
2018-05-18
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1701
引用夏邑女孩的回答:
你好,我家的灯也是同样的问题,不是开关控制零线的问题,我把终端开关两根线条换了,关闭后还是一闪一闪的
展开全部
你好,我家的灯也是同样的问题,不是开关控制零线的问题,我把终端开关两根线条换了,关闭后还是一闪一闪的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
何从乖
2020-08-31
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:579
展开全部
好不了,开关装的是触摸
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
月夜092

推荐于2017-09-14 · 知道合伙人养生行家
月夜092
知道合伙人养生行家
采纳数:3590 获赞数:36566
毕业于西北师范大学电算化会计,从业不固定,

向TA提问 私信TA
展开全部
  1、吸顶灯关闭后仍然一闪一闪的是因为火线和零线接反了。
  2、原因:开关没有按照标准控制火线而是接在零线上,火线接在灯口上,白炽灯泡不会闪。因为零线是断开的,没有形成回路,节能灯管必须安装镇流器才会发光,火线接在镇流器上故不能完全断电,镇流器中的电容就会不断充电、放电,每隔几秒就会闪一下。
  3、解决方法: 灯的开关上方留的盖线路的圆的小盖板拿下来,然后把里面的零线和火线对换一下就可以了。
  
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
兔兔雪昔
2008-08-16 · TA获得超过117个赞
知道答主
回答量:158
采纳率:0%
帮助的人:96.4万
展开全部
啊??不会吧,我家灯也这样……有人跟我说是这种灯关后会自动放出剩余的电呀!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起