压差开关怎么安装

 我来答
青柠姑娘17
2022-11-02 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:6626
采纳率:100%
帮助的人:37.8万
展开全部

压差开关,广泛应用在空调和洁净室、风扇和筛检程式的吹风控制、流体和液位控制。可能很多人会为压差开关的安装而烦恼,因为安装压差开关不是一件容易的事情,下面福窝我就带大家来学习压差开关是怎么安装的。

1、不管同侧安装还是其他方式,都需要接管尽可能短,一端接管的水能放完(防止结冰冻坏)。

2、安装压差式水流开关需在换热器进出水口焊接测压介面。

3、进水管接“+”端,出水管接“-”端。

4、压差开关的两侧测压管和壳体需做保温。

5、压差开关提供SPDT触点,即一个常开和一个常闭触点可供选择,用于接入控制器,工厂缺省引出常开触点。

6、压差开关可以由工厂直接安装,并将线直接接入冷水机组的控制器,减少现场人员的安装出错的可能性,这样无疑将增加制造厂的成本,但可以大幅减少因水流开关而产生的技术咨询和维修费用。

7、压差开关也可以作为附件提供给现场安装人员,在现场根据情况进行安装。用户可以在现场进出水管上焊接一个G1/2”内丝,安装一个小球阀,然后再安装一个G1/2”-1/4”SAE(7/16”-20UNF)接头,通过Æ6.35铜管扩喇叭口与压差开关连接,但压差开关需要固定支架。另外也可以选择压差开关“+”端介面为G1/4”,

“-”端介面为1/4”SAE(7/16”-20UNF),用户在进水端焊接G1/2”内丝,经过G1/2”转为G1/4”的外螺纹转换头,再接上G1/4”内螺纹球阀,然后将压差开关直接拧在阀门上,另外一端连接方法同前面一种方法,这种连接方法具有防呆效果,用户现场安装不会搞错“+”和“-”端。

8、对于多冷水机组并联的系统,需要在冷水机组的换热器进出口取压,而不能在单向阀或电动蝶阀后取压,否则测到的是整个系统的压差。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
卡垣电子
2023-06-11 广告
不是。两者还是有区别的。 止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。 减压阀是通过... 点击进入详情页
本回答由卡垣电子提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式