小电流接地系统为什么单相接地后还可以继续运行?

 我来答
惠企百科
2022-12-22 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

一般来说这种小电流接地系统都是不接地系统或消弧线圈接地的系统。

单相故障的时候,接地电流为系统的电容电流,这个电流较小,可以持续运行若干小时也不会过渡损坏设备和系统。。
经过变压器之后对用户的影响。对于用户来说,那个变压器高压侧接入三相10kV既然相角和线电压在故障前和故障后并没有发生实质性变化,

低压侧输出则是三相四线的380V,到用户的是正常且健康的380/220V三相四线制电源。

唯一需要注意的是,对于这种不接地系统,且需要长期带故障运行的,在故障时,相对地的电压会从相电压提高为线电压,其绝缘水平是要匹配才能长期带故障运行的。

扩展资料:

电流接地系统中单相接地故障是一种常见的临时性故障,当该故障发生时,由于故障点的电流很小,且三相之间的线电压仍保持对称,对负荷设备的供电没有影响,

所以允许系统内的设备短时运行,一般情况下可运行1-2个小时而不必跳闸,从而提高了供电的可靠性。但一相发生接地,导致其他两相的对地电压升高为相电压的数倍,

这样会对设备的绝缘造成威胁,若不及时处理可能会发展为绝缘破坏、两相短路,弧光放电,引起去系统过压。然而当系统发生单相接地故障时,由于构不成回路,接地电流是分布电容电流,数值比负荷电流小得多,故障特征不明显,

因此接地故障检测仍是一项世界难题,很多技术有待克服

参考资料来源:百度百科——小电流接地

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式