1000KVA的变压器一个月自身用电消耗是多少?
1个回答
展开全部
变压器的损耗分为两部分:1、空载损耗,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。
2、负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大,损耗也越大。
可见,不管用电达到多少度,自身损耗都不可能为0.
具体计算可参照一下方法:铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。合计变损0.5+6=6.5。 计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA 65KVA×24小时×30天=46800KWT(度 ) 你可以注意一下,变压器上的标牌都有具体的数据。
空载时一个月消耗1.15*24*30=828kw左右;满负载时一个月消耗10.3*24*30=7416度电量左右。
即使是空载,铁损是固定的,约为1.5KW,额定负荷时铜损约为13.5KW,连续运行1个月总损耗=15千瓦×720小时=10800度。
各种型号的差距也很大的,也与负荷的大小有关。以S9的参数就是空载损耗是1.7KW,这是不变的,满载的损耗是10.3KW,这个与负荷有关。如果变压器满载运行那么电能损耗=(1.7+10.3)X1H=12度1小时 。S11的空载损耗是1.15KW,满载的损耗是10.3KW,满载运行的损耗电量=1.15+10.3=11.45度1小时