灯具安装技术要求包括( )。
A.灯具安装应牢固,小型灯具可以使用木榫固定B.螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上C.II类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接D.当吊灯灯具重量超过3k...
A.灯具安装应牢固,小型灯具可以使用木榫固定
B.螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上
C.II类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接
D.当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定
E.质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的3倍做恒定均布载荷强度试验 展开
B.螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上
C.II类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接
D.当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定
E.质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的3倍做恒定均布载荷强度试验 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、D
2020版教材P140
本题考查的是电气照明施工技术要求。灯具安装技术要求:
灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木榫。
Ⅰ类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接,连接处应有接地标识。
当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定。
质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。
2020版教材P140
