熔断器的图形符号(如下如)和文字符号为:FU

利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。

扩展资料

熔断器使用注意事项:

1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器;

2、熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流;

3、线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流;

4、熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。

熔断器巡视检查:

1、检查熔断器和熔体的额定值与被保护设备是否相配合;

2、检查熔断器外观有无损伤、变形,瓷绝缘部分有无闪烁放电痕迹;

3、检查熔断器各接触点是否完好,接触紧密,有无过热现象;

4、熔断器的熔断信号指示器是否正常。

熔断器使用维修:

1、熔体熔断时,要认真分析熔断的原因,可能的原因有:

1)短路故障或过载运行而正常熔断;

2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断;

3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。

2、拆换熔体时,要求做到:

1)安装新熔体前,要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要拆换熔体试送;

2)更换新熔体时,要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配;

3)更换新熔体时,要检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,要注意填充填料。

3、熔断器应与配电装置同时进行维修工作:

1)清扫灰尘,检查接触点接触情况;

2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹;

3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题应及时调查;

4)注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器;

5)维护检查熔断器时,要按安全规程要求,切断电源,不允许带电摘取熔断器管。