三项变频器,输入220v输出能否接220v电机

 我来答
zengzhenhua
2006-04-23 · TA获得超过719个赞
知道小有建树答主
回答量:563
采纳率:0%
帮助的人:511万
展开全部
看到楼上二位的回答,今天我的确有点失望。
回答楼主:
你只要说明你的需求,哪一种功能的变频器都有,比如输入1相220,输出3相380,3相220。输入3相380,输出3相220,1相220。等等。
而你的题目是“三项变频器”,如果是指输入标注L1(L)/L2(N)/L3的变频器,且它的额定电压是380V的话,那你就可以放心接入单相220V或3相380V,输出你可以接3相,也可以接单相,至于输出电压是多少你还要看它的输出能力,如果该变频器没有输出3相220V的功能,那就不能接220!(无论是单相220还是三相220),如果有,那就能接!也无论你是接单相还是三相.
不过你接单相的话,电流一定不能超过变频器的额定值!

没有现货不代表绝对没有啊!
lnaslzt,我一直都很持你,不过你现在更让我失望!
如果你一定要争,你可以到我这里看看,我在富士康。
不过我觉得我个人跟你争这种东西实在毫无意义!
白薇视觉
推荐于2017-09-29 · TA获得超过4731个赞
知道答主
回答量:991
采纳率:100%
帮助的人:134万
展开全部
  三项变频器,输入220v输出能接220v电机。
  一般来说变频器的电机输出端为UVW 。
  使用220V单相输入的的一般都是小型变频器,功率在4KW以下。
当使用单相输入时,输入端电流会比使用三相输入大2倍左右,如非必要,不要使用单相输入使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liulanfang1978
2006-04-23 · TA获得超过4058个赞
知道小有建树答主
回答量:1109
采纳率:0%
帮助的人:1330万
展开全部
楼上的确高手如云,一个三相的变频器不能随便接入220V的电压的,电机可以,但星型接法时输出功率会降低,你需要买那种专门用于接单相电源的变频器,输入单相220V,输出三相220V,电机改换成三角形接法,功率不变,电流增加到大约根3倍。

参考资料:

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友86fcbadbe
2006-04-22 · TA获得超过592个赞
知道小有建树答主
回答量:174
采纳率:0%
帮助的人:215万
展开全部
这是不可以的。三相变频器,你要仔细看看输入端的标注,我用过siemens mm440的变频器,它输入标注L1(L)/L2(N)/L3,这就表明即可以接380V也可以接220V,若用220V输入,但输出不是220V,因为它是经过整流再经逆变,交直交变频器,应该还要升压才可以达到220V,否则不能满足你接的220v电机,你可以作试验,测出输出电压,再进行现场使用,祝你成功!!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友260aeda71
推荐于2017-09-19 · TA获得超过4684个赞
知道大有可为答主
回答量:3066
采纳率:33%
帮助的人:2231万
展开全部
请问zengzhenhua,你是为我们二位的无知失望吗?
那是你在自作聪明!
我告诉你,绝对没有输入单相220V,输出3相380V的变频器;
输入单相220V,只能输出3相220V;
如果特制,也能做到,不过没有现成的产品;
也没有输入3相380V,只输出3相220V、单相220V的变频器;
当然,每一个变频器都能做到这两点,因为输出电压是可以在最高输出电压以下随便设定的。

三相变频器,输入能接入220V,输出能接220V电机,只是功率要小得多,这样用是浪费设备;

在中国的电网,三相,都是380V的;
220V就是单相电;
你如果没有三相电,有220V的变频器,只不过功率小,不能超过3KVA。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起