谐波对于电网的危害非常大,主要表现在以下方面:
1.由于电网主要是按基波设计的。由于LC元件的存在,虽然在基波时不会发生谐振,但在某个特定谐波时却可能引起谐振,可能将谐波电流放大几倍甚至数十倍,电网谐振引起设备过电压,产生谐波过流,对设备造成危害。特别是对电容器和与之串联的电抗器。其中,特别要注意的是,由于电容器是容性负载,能与电网上感性设备(其它设备主要是感性设备)配合,构成共振条件,又由于其大小与谐波频率成反比,因此,电容更容易吸收谐波共振电流,引起电容过载,造成电容损坏,或者熔丝熔断。
2.使电网中的电气设备产生额外的损耗(谐波功率),降低了设备的效率,同时谐波会影响设备的正常工作,例如变压器局部严重过热,电容器、电缆等设备过热,电机产生机械振动等故障,绝缘部分老化、变质,严重时候甚至设备损坏。
3.导致继电保护和自动装置误动或拒动,造成不必要的损失,谐波会使电气测量仪表测量不准确,造成计量误差。
另外,谐波还会产生对设备附近的通信系统产生干扰等其他危害。

谐波来源
1、中频炉、电弧炉等设备是该地区谐波的主要来源

中频炉、电弧炉等作为一类高效的加热源已经非常普及。电弧炉是利用电极物料间产生的电弧熔炼金属,因此,它的电流波形很不规则,含有多种谐波(2次到7次)以及间谐波,这是谐波的一个重要来源。而中频炉是工频电流整流后再变为中频,再利用电磁感应来熔炼金属,因此产生大量的高次谐波,其中以5次、7次、11次等奇次谐波为主。
2、用户变压器群是该地区谐波的重要来源

一般情况下,三相变压器由于铁芯为“日”形状,中相比边相要短一半,因此,三个磁路的不对称引起变压器励磁电流中含有谐波分量。所以当对空载三相变压器加电压激励时,即使受电侧没有零序电流通路(中性点不接地或三角形接线),励磁电流中也会有谐波分量。虽然在实际运行时,这个谐波分量很小,但由于变压器绕组接法以及各绕组和电网各相的连接统一规定时,则各台变压器励磁电流里的同次谐波彼此叠加,形成了电网中谐波的又一重要来源。例如,在绝大多数配变中,都是Y,yn 接线,变压器的中间的铁柱对应的线圈即中相接的都是B相,这样的统一接法,就为3、5、7等次谐波提供了一个分别互相叠加的条件。
3、谐波的其他来源
事实上,谐波还有其他的来源,各类生产用电如电镀、电泵等,生活用电中如电视机、电脑、荧光灯等采用开关电源或其他电力电子技术的装置,单独来看,所产生的谐波非常微小,但是由于其数量的极其庞大,也是不可忽视的一部分。

消除谐波的方法∶
从源头上消除谐波-不采用有谐波的装置或负载,如采用矩阵变频器、12相以上整流装置,都可以大大减少或消除谐波。
被动消除谐波- 抑制谐波的方法主要有两种:一种是减小的方法,即采用无源滤波器,它是利用L-C谐振特性,形成对某一频率的低阻抗特性,从而减小流向电网的谐波电流;二是让补偿装置提供反相的谐波电流,以抵消变流器所产生的谐波电流,即有源滤波器。
dianzai2000
2008-08-13 · TA获得超过142个赞
知道答主
回答量:227
采纳率:0%
帮助的人:86.3万
展开全部
整流芯片 高次谐波 ,交流电的振幅很高,所以最好使用直流电,或者采用全波整流电路。来消除尖刺波,可以使用晶闸管整流,你看看电子书,很长时间了我都忘了 ,就是让 角频率增高 f=1/WT
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
123fuyun
2008-08-12 · TA获得超过694个赞
知道答主
回答量:411
采纳率:0%
帮助的人:260万
展开全部
用电抗,电容等补偿,使用高效率用电设备,用变频器,变频电机等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
钻石之夜
2008-08-12 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
加电抗器可以抑制谐波
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
坤友电气
2012-08-08 · TA获得超过349个赞
知道小有建树答主
回答量:254
采纳率:75%
帮助的人:76.8万
展开全部
谐波的治理主要采用KYLB无源滤波装置和KYYLB有源电力滤波器。
1、KYLB无源滤波装置主要采用LC回路,并联于系统中,LC回路的设定,只能针对于某一次谐波,即针对于某一个频率为低阻抗,使得该频率流经为其设定的LC回路,达到消除(滤除)某一频率的谐波的目的。LC回路在滤除谐波的同时,在基波对系统进行无功补偿。这种滤波装置简单,成本低,但不能滤除干净。其主要元件为投切开关、电容器、电抗器以及保护和控制回路。
2、KYYLB有源电力滤波器。这种滤波器是用电力电子元件产生一个大小相等,但方向相反的谐波电流,用以抵销网络中的谐波电流,这种装置的主要元件是大功率电力电子器件,成本高,在其额定功率范围内,原则上能全部滤除干净。
目前常用的谐波治理的方法无外乎有二种,KYLB无源滤波装置和KYYLB有源电力滤波器。下面就谈谈这二种方法的优缺点以及市场前景及其经济效益的分析。
1、KYLB无源滤波装置
KYLB无源滤波装置的主要结构是用电抗器与电容器串联起来,组成LC串联回路,并联于系统中,LC回路的谐振频率设定在需要滤除的谐波频率上,例如5次、7次、11次谐振点上,达到滤除这3次谐波的目的。其成本低,但滤波效果不太好,如果谐振频率设定得不好,会与系统产生谐振。现在,市场上流通较多的采取的滤波方法就是这一种,主要是因为低成本,用户容易接受。虽滤波的效果较差,只要满足国家对谐波的限制标准和电力部门对无功的要求就行了。由于其低成本,市场的需求也就大,一般而言,低压KYLB 0.4KV 无源滤波装置,高压10KV几乎都是采用这种方式对谐波进行治理。由于我国的中小企业大多数是私有的,业主对谐波的危害认识不足,一般不愿意拿出大量的经费来治理谐波,而有的企业由于谐波的含量太大,常规的无功补偿不能奏效,供电部门对无功的要求又是十分严格的,达不到就要罚款。
2、KYYLB有源电力滤波装置
KYYLB有源电力滤波装置是在无源滤波的基础上发展起来的,它的滤波效果好在其额定的无功功率范围内,滤波效果是百分之百的。它主要是由电力电子元件组成电路,使之产生一个和系统的谐波同频率、同幅度,但相位相反的谐波电流与系统中的谐波电流抵消。但由于受到电力电子元件耐压,额定电流的发展限制,成本极高,其制作也较之KYLB无源滤波装置复杂得多,成本也就高得多了。其主要的应用范围是计算机控制系统的供电系统,尤其是写字楼的供电系统,工厂的计算机控制供电系统。