做建筑电气预算,拿到一个施工图后应该怎么开始着手算量啊。
施工图预算是指在施工图设计阶段,当工程设计完成后,在单位工程开工之前,施工单位根据施工图纸计算工程量、施工组织设计和国家规定的现行工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料。
进行计算和确定单位工程或单项工程建设费用的经济文件。施工图预算,在1959年以前由设计单位负责编制,称为设计预算; 1959年之后改为由施工单位负责编制,称为施工图预算。施工图预算在基本建设中的作用主要表现在:
它是确定单位工程和单项工程预算造价的依据; 它是签订工程施工合同、实行工程预算包干、进行工程竣工结算的依据;它是建设银行拨付工程价款的依据;它是施工企业加强经营管理,搞好经济核算的基础。
扩展资料:
建筑工程预算员的具体工作内容有:
第一,掌握设计预算和施工预算管理,即二算管理。具体是做好二算编制工作及对比工作,对收到设计变更、技术核定单、资料等进行增减预算编制;
第二,发包合同控制,对劳务和专业承包进行合同策划、起草并发起相应的合同审批流程,对发包合同的履约情况进行评价;
第三,索赔管理,业主不履行或未能正确履行合同约定的义务造成建筑方损失,建筑方要向业主提出赔偿要求,起草索赔文件;
第四,工程结算,根据竣工资料编制项目工程结算书、以确定工程最终造价。
目前预算员的工资价位,月薪在6000~7000元。
它包括土建预算员和安装预算员,不过现在已经统一改名为造价员了。建筑五大员是:施工员、预算员、材料员、安全员、质检员。这五大员中属预算员比较好,工资也比较高一些。
参考资料来源:百度百科-建筑预算
参考资料来源:百度百科-工程预算员
推荐于2017-09-21 · 知道合伙人教育行家
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
做电气预算首先是检查图纸:
1、接受图纸必须按图纸目录清点数量是否齐全。
2、图纸内容变更手续是否齐全。
3、图纸审批手续是否齐全。
4、设计引用规范是否有效。
5、技术参数、标准、型号是否齐全正确。
6、阅图发现错误、疑问时应通过技术联系单同甲方或设计单位确认。 上述注意事项可以在扩初设计或施工交底的会议上一并结决。
接着读电施图及相关技术文件(合同、与电气有关的其它图纸、工程概况等),对工程有个全面了解,特别是图纸的总说明,把各符号表示方式、安装方法、采用材料等须全面掌握:
一、电气安装工程施工图的分类
按图纸的表现内容分,一般有电气平面图、电气系统图、控制原理图、二次接线图、详图、电缆表册、图例、设备材料表、设计说明、图纸目录等。
(一)电气平面图
电气平面图是将同一层内不同安装高度的电气设备及线路都放在同一平面上来表示,在建筑平面图上标出电气设备、元件、管线、防雷接地等的规格型号、实际布置。一般大型工程都有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图代替。(见例图):
必须知道电气图中的各符号意义:
并以系统图为线索,分别对各路分系统进行工程量统计:
读懂图后,进行工程量统计,这是一个繁杂的工程,需要仔细与耐心。
工程量统计必须遵循国家统一的规定,如:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、各类系统计算的规定,如:
安装工程各种系数计算规则
一、系数的分类:
1、子目系数
1.1、超高增加费;
1.2、管道井内管道、阀门、支架安装增加费;
1.3、分章说明、附注、综合解释有关说明(需要调整的部分)。
2、工程系数
2.1、高层建筑增加费;
2.2、现浇钢筋混凝土模板,内浇外筑、内浇外砌。
3、综合系数
3.1、脚手架搭拆费;
3.2、系统调试费;
3.3、安装与生产同时进行增加费;
3.4、有害环境施工增加费。
二、系数的特征
子目系数是根据所套用子目进行换算的;工程系数是全部工程,有条件进行计算,根据工程规模特征调整;综合系数是符合计算特征都得计算。
三、计算方法
子目系数作为工程系数的计算基础;
工程系数作为综合系数的计算基础;
平级不互相计取。
安装工程预算中常用的各项系数主要有:
●超高系数:定额中的超高费是指操作物高度超出定额子目计算范围而需增加的人工费用。省安装工程单位估价表中该系数主要出现在:第二册操作物高度5米以上的工程;第八册操作物高度3.6米以上的工程;第九册操作物高度6米以上的工程;第十三册操作物高度6米以上的工程。操作物高度是指有楼层的按楼地面安装物的垂直距离,无楼层的按操作地点(或设计正负零)至操作物的距离。上述费用仅计算超高部分项目,未超高部分不计。
●各册定额章、节换算系数:分章说明、附注和综合解释规定各种子目调整系数。例如第八册设置于管道间,管廊内的管道阀门法兰支架其人工乘以系数1.3。第二册第八章说明四,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。第十一册第二章说明六,标志环等零星刷油,套用本定额有关部分,其人工乘以系数2.0。
●高层建筑增加费:高层建筑增加费是指建筑物在六层或20米以上所需增加的人工降效、材料、工具垂直运输增加的机械台班费用;工人上下所乘坐的升降设备台班费等。该项费用适用于采暖、通风、生活煤气、给排水、民用建筑物电气照明及附属于上述工程中的保温、绝热和刷油等工程。建筑物的高度,是指室外地平至檐口滴水的垂直高度。不包括屋顶水箱间、楼梯问、女儿墙高度。高层建筑增加费计算时,应以全部工程的人工费为计算基数,含6层与20米以下的地下室工程。费率按建筑物总高度或层数确定,不能分段计算。
●凡主体结构为现场浇注钢模板6工的工程,内外浇注的定额人工乘以系数1.05。内浇外砌的定额人工乘以系数1.03。该项系数是指土建工程为配合安装工程预留洞而发生的人工增加费用,其主要适用于给排水、采暖工程。
●脚手架搭拆系数:是综合取定的系数。除定额中规定不计取脚手架费用外,不论工程实际是否搭拆脚手架,或搭拆数量多少,均应按规定系数计取脚手架费用,包干使用。同一单项工程有多个专业施工,凡是符合计算脚手架规定的,应按各册规定分别计取脚手架费用。
●系统调统费:采暖、通风空调工程系统调试费是综合系数,其计费基础包括采暖工程中的管道阀门、散热器的安装及刷油保温等全部工程的人工费。
●安装与生产同时进行增加费:安装与生产同时进行,增加费用按人工费的10%计算。
●有害身体环境施工降级增加费:在有害身体健康的环境施工,降效增加费用按人工费的10%计算
电气工程量统计的难点是需要电的基本常识,如:如何确定照明系统各段线路根数
确定照明系统各段线路的根数,这是一项基本功,但也是难点。特别是遇到较复杂的综合楼或装饰电气工程。
施工图中能够详细标出最好了,就怕遇到图中未曾标注的,或标注不正确的。图中不标注的原因我认为有两,其一,设计人员本身也是新手,搞不清几根线;其二,设计人员虽然经验丰富,但疏忽或偷懒,特别是设计时间紧迫时。
由于施工图中未注明照明线路根数,因此给预结算员或施工人员带来了麻烦。我们得弄清究竟是几根呀,这就需要我们苦练基本功,多研究学习。就算是搞了好几年预结算的人员,也有一时困惑,理不清几根线的时候。因此,新手更需加倍努力。在学习之前大家首先要温习一下电路电工原理。
照明回路中本人理解为5种线。
1、火线(相线),火线进开关这是必须的,即是电流首先流向开关的线,只接至开关,与灯具不搭界,且不可能有两根火线重叠的情况;
2、零线,电流流出灯具的线,一个回路中不管有多少套灯具,零线只有一根,零线与开关不搭界;
3、地(PE)线、一个回路中不管有多少套灯具,地线只有一根,接地线是为灯具服务的,与开关不搭界;
4、控制线,是由开关接出至灯具的这一段线,须注意的是,如果其中的一位开关控制2套或N套灯(在图中会看到用虚弧线连接起来的),那么控制线就是由此开关一直至最后一套灯具,而不是第一套灯具,否则的话,容易理解错误!
5、双控或多控开关连结线,以双控开关为例,双控开关是成组出现的,即一位对应一位。一对单联双控间的连接线为2根,一对双联双控开关间的连接为4根,开关连接线与灯具不搭界。
综上所述,主要难点在于控制线,碰到有双控开关时,也要注意开关间的连接线。
我们在看图时,首先要开关在哪里,此开关控制哪些灯具,如果有几组开关所控制的灯具混在一起的话,那么就要注意了。
还有应掌握工程量的计算公式,如 :
电线电缆材料用量计算公式
铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km
如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km
1 导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /
d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
2 绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 -d^2)* 0.7854 * G * C * K2
D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 -D^2 ) * 0.7854 * G
D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
4包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z
D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)
5缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z
d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
6编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ
θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) *目数 / 25.4 / T
d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:
铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;
铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37
PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96EF(发泡)-0.65
FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97P-0.97U-1.21
棉布带-0.55P绳-0.55;棉纱线-0.48
一些规定必须知道,如:
1、变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1)+损耗率
2、带形母线计算公式:L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)
3、基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:①单个柜盘时:L=2(A+B)②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度 A:柜或屏的宽度 B:柜或屏的厚度 n:柜或屏的个数。
4、盘柜配线长度计算公式:L=盘柜板面半周长×配线回路数。
5、电缆安装工程量计算公式:L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。
6、保护管计算公式:横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;垂直敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。
7、电力电缆中间头数量确定参考公式:n=L/l-1 n:中间头个数 L:电缆设计长度 l:每段电缆平均长度。
8、接地母线、避雷线敷设工程量公式:L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。
9、电气配管管内穿导线工程量计算公式:L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。
10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式:L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。
总之,这是一门学科,必须理论联系实际,经过时间磨练,才能比较准确掌握。
现在有电算化软件,如:广联达、鲁班算量、管家婆、神机妙算……。用会它当然很有必要,它能做到既快又正确。
2023-05-11
定额的每一章都有工程量计算规则,你先看一下
一般都是先算管线,因为管线算量的工作量最大,至于设备,在平面图上数就是。
电缆终端头制安有响应子目,单独套用相应的子目。
桥架安装已包含三通。但桥架的三通可另计主材,托架已包含在子目材价料内可调价,如设计上为吊架则另计制安。
如电缆两端都要做头,你把根数承2就是。但接线鼻就要做分析,比如;3X35+1X25就要3个35的和1个25的。
祝;成功!