电工安全技术考核试卷
三、填空题(每题4分)
1.常用照明种类可分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。100w白炽灯泡的表面温度一般可高达170-220℃。
2.低压架空线路在厂区内的对地距离不得小于 5.5 m,同时禁止跨越 路面 、屋顶。电杆的埋深一般为0.7m加 0.1倍 的杆高;拉线与电杆之间的夹角一般不应小于 45º 。
3.电动机的开关位置要保证 垂直安装 及 电源进线接在夹座上 。瓷底胶盖闸刀。
4.绝缘电阻表(兆欧表)是用来测量电气设备或线路的 绝缘电阻 。测量时其表把的摇转速度应为每分钟 120 转;使用“屏蔽”端是为了排除 感应电 影响,其接线不能采用 双绞 线。
5.触电者脱离电源后若检查发现其 瞳孔 扩大,则说明已处于“假死”状态。此时应特别注意要立即施行 人工 进行抢救;急救方法要 恰当(人工呼吸或心肺复苏) ;抢救工作不能 间断 .
2.停电作业应完成哪几项安全措施?工作票签发人、工作负责人、工作许可人的安全职责分别是什么?
答:安全措施:停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦。
工作票签发人安全职责:1、工作必要性和安全性;2、工作票上所填安全措施是否正确完备;3、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。
工作负责人安全职责:1、正确安全地组织工作;2、负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;3工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;4严格执行工作票所列安全措施;5、督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;6、工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。
工作许可人安全职责:1、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;3、负责检查检修设备有无突然来电的危险;4、对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
3.试述倒闸操作的基本原则。隔离开关(刀闸)和断路器各有哪些特点?带负荷拉刀闸有何危害?
答倒闸操作的基本原则:1. 停送电顺序停电时先一次后保护送电时相反。 2. 操作隔离刀闸时断路器必须先断开。3. 设备送电前必须将有关继电保护加用。无保护或不能自动跳闸的开关不能送电。4. 油断路器不允许带电压手动合闸,运行中的小车开关不允许打开机械闭锁手动分闸。5. 操作过程中发现误合隔离刀闸时不允许将误合的刀闸再拉开。发现误拉刀闸时不允许将误拉的刀闸再重新合上。6. 不得造成非同期合闸。7. 变压器在充电状态下停、送电操作时必须将其中性点接地隔离开关合上。8. 变压器停、送电操作顺序。9. 变压器并列运行中性点倒换先合后分。10. 母线倒闸操作,等电位操作。11. 进行倒负荷或解、并列操作前后,应检查相关电源运行及负荷分配情况。12. 一台变压器停电前转移负荷。13. 母线失压前应取下母线低压熔丝停用可能误动的装置。
隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况 下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。断路器是用于接通和断开有载或无载线路及电气设备,以及发生短路时,能自动切断故障或重新合闸,能起到控制和保护两方面的作用。
带负荷拉刀闸的危害:在操作中发生错合时,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将造成又一次的三相弧光短路。(2) 如果错拉隔离开关,则不许再合上。(3) 如果是单相式的隔离开关,操作一相后发现错拉,则不应继续操作其他两相。
4.采用保护接零方式有何优越性?实施保护接零的要点是什么?
5.引起电气火灾的原因有哪些?怎样防止电动机和电气照明引发火灾?
答:引起电气火灾的原因(1)短路; (2)过负荷; (3)接触不良; (4)铁芯发热; (5)散热不良; (6)设备工作温度高; (7)电弧与电火花;
防止电动机和电气照明引发火灾(1)线路和各类开关,插坐容量要足够;(2)所用分线盒,接线端要接触良好;(3)过载,过流,过热自动断路器要容量适当!(4)所用材料要杜绝伪劣商品.