有毒气体的一级二级报警点根据什么来设定的?
可燃气体的一二级报警点是根据25%LEL和50%LEL来设定的,一般来说一种气体的报警点是固定的但是有毒气体我查了相关资料,限值和MACTWA和STEL有关,但这三个单位...
可燃气体的一二级报警点是根据25%LEL和50%LEL来设定的,一般来说一种气体的报警点是固定的
但是有毒气体我查了相关资料,限值和MAC TWA和STEL有关,但这三个单位都是mg/m3,而有毒气体的量程是VOL,ppm,ppb,最终转换成一二级的报警点,单位上怎么转换呢?还是说报警点的设定是靠你的经验来判断的?
谢谢解答 展开
但是有毒气体我查了相关资料,限值和MAC TWA和STEL有关,但这三个单位都是mg/m3,而有毒气体的量程是VOL,ppm,ppb,最终转换成一二级的报警点,单位上怎么转换呢?还是说报警点的设定是靠你的经验来判断的?
谢谢解答 展开
展开全部
氨有毒气体报警器的一级报警值为25ppm,二级报警值为50ppm。报警点也可自行设置。
中国职业接触限值(GBZ 2—2002)规定,氨气时间加权平均容许浓度值(TWA)为20 mg/m3,氨气短时间接触容许浓度值(STEL)为30mg/m3。
中国职业接触限值(GBZ 2—2002)规定,氨气时间加权平均容许浓度值(TWA)为20 mg/m3,氨气短时间接触容许浓度值(STEL)为30mg/m3。
展开全部
GB50493上规定了报警值设定要小于等于100%最高容许浓度/短时间接触浓度…… MSDS上面的MAC TLV确实都是毫克每立方,有的也标注了ppm 之间的换算比较复杂要考虑当时的温度压力等因素。
目前很多报警值设定是根据传感器厂商来设定的(肯定会小于之海浓度)
目前很多报警值设定是根据传感器厂商来设定的(肯定会小于之海浓度)
更多追问追答
追问
谢谢,那有没有相关的常用有毒气体的报警点设定常用参数,比如冷库测氨,一般设定在多少,等等之类的文件或资料~
追答
25ppm 详见 http://bbs.hcbbs.com/thread-149843-1-1.html 11楼