有毒气体的一级二级报警点根据什么来设定的?

可燃气体的一二级报警点是根据25%LEL和50%LEL来设定的,一般来说一种气体的报警点是固定的但是有毒气体我查了相关资料,限值和MACTWA和STEL有关,但这三个单位... 可燃气体的一二级报警点是根据25%LEL和50%LEL来设定的,一般来说一种气体的报警点是固定的
但是有毒气体我查了相关资料,限值和MAC TWA和STEL有关,但这三个单位都是mg/m3,而有毒气体的量程是VOL,ppm,ppb,最终转换成一二级的报警点,单位上怎么转换呢?还是说报警点的设定是靠你的经验来判断的?
谢谢解答
展开
 我来答
天津亚丽安报警设备
2019-03-22 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
氨有毒气体报警器的一级报警值为25ppm,二级报警值为50ppm。报警点也可自行设置。
中国职业接触限值(GBZ 2—2002)规定,氨气时间加权平均容许浓度值(TWA)为20 mg/m3,氨气短时间接触容许浓度值(STEL)为30mg/m3。
没有杀手的情感
2014-05-07 · TA获得超过225个赞
知道小有建树答主
回答量:211
采纳率:70%
帮助的人:51.8万
展开全部
GB50493上规定了报警值设定要小于等于100%最高容许浓度/短时间接触浓度…… MSDS上面的MAC TLV确实都是毫克每立方,有的也标注了ppm 之间的换算比较复杂要考虑当时的温度压力等因素。
目前很多报警值设定是根据传感器厂商来设定的(肯定会小于之海浓度)
更多追问追答
追问
谢谢,那有没有相关的常用有毒气体的报警点设定常用参数,比如冷库测氨,一般设定在多少,等等之类的文件或资料~
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式