请教:VB语言与西门子S7-300的OPC通信
我想了解VB语言与西门子S7-300的OPC通信,那位朋友做过?请指点一下!多谢了!!!我的邮箱XATD2001@163.COM...
我想了解VB语言与西门子S7-300的OPC通信,那位朋友做过?请指点一下!多谢了!!!我的邮箱XATD2001@163.COM
展开
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
1个回答
展开全部
我写了篇WORD文档的,但是发不上去,只能用文字简单介绍下了: 最近上论坛老发现有人在询问VB如何通过OPC通讯方式连接PLC,下面以西门子PLC S7-300为例做个说明。 一、通过STEP7软件建立一个新项目OPC,在项目中添加SIMATIC 300站和一个PC 站,其中PLC站中第四个槽安装的CP343模块。PC站的第一个槽 为OPC SERVER ,第三个槽为 IE GENERAL,然后在NETPRO下配置PLC和PC站的网络连接:(注意:是在PC站上新建的网络连接,连接类型选的S7连接) 二、通过station configurator软件 配置本机的PC站(要和STEP7中配置的相同),然后把PLC和PC站都下载下去(注意:下载PC站的时候要把S7ONLINE (STEP7)--->;PC internal(local))。三、打开OPC Scout,(Start>;SIMATIC>;SIMATICNet>;OPC Scout), 双击“OPC SimaticNet”在随之弹出的“ADD Group”对话框中输入组名,本例命名为“OPC”。 点击OK 确认 ; ;双击已添加的连接组(OPC),即弹出“OPC Navigator”对话框,此窗口中显示 所有的连接协议。双击“S7”,在PC Station 组态NetPro 中所建的连接名会被显示(S7 connection_1)。双击此连接,即可出现有可能被访问的对象树(objects tree),在PLC CPU 中已存在的DB 块也会出现 以上完成的OPC SERVER部分的配置。 查看原帖>>
本回答被提问者采纳