7500瓦的电热水器应该用多少平方的电线,安多大的漏电保护器
我家刚安了一台即热型的热水器,功率为7500瓦,用的是4平方的铜线(房子本来有的),用起来总是跳扎,热水器售后服务人员说是我家的漏电保护器太小(标示为C20),然后给换了...
我家刚安了一台即热型的热水器,功率为7500瓦,用的是4平方的铜线(房子本来有的),用起来总是跳扎,热水器售后服务人员说是我家的漏电保护器太小(标示为C20),然后给换了一个大的(标示为C32),我有些不放心:这样会不会有安全隐患,应该用多少平方的电线,安多大的漏电保护器?急用,恳请各位行家高手给予指点,不胜感谢!
展开
3个回答
展开全部
你的即热式电热水器需要的电流=6000w/220v=28a
国标的bv-4mm2的电线(就是4平方的电线)最大载流量室温35℃时34a,室温40℃时30a,可以的。
国标的bv-6mm2的电线(就是6平方的电线)最大载流量室温35℃时43a,室温40℃时38a,更好。
国标的bv-4mm2的电线直径2.24毫米。
国标的bv-4mm2的电线直径2.73毫米。
一般插座接6平方的接不进去,要专门大插座才行
2025-07-17 广告
3KW的三相电机额定电流5-6A 可以选择10安三相四线漏电保护器 选择电线与距离有关 如果是近距离(几十米以内),铜电线1.5平方毫米,铝电线2.5平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。 如果介于远距离...
点击进入详情页
本回答由聚阳新能源提供
展开全部
您好;空开是小了一些,但是换32 的不行,应该换40的,因为7500瓦的电流是36A,线路呢从理论上讲也小应该使用6平方的线比较好,
追问
可是我家的总开关用的是40A的,这样说来,如果继续使用是有危险的了,线路会烧吗?都在墙里的,怎么办才好?
追答
您好;不要过于担心,我说的理论,是公式计算来的,在实际使用当中是有一定的空间的,特别是线不可能只能负载那么多的电流,是有一定的富裕量的,已经铺好的线路就没有必要改动了,4平方线距离短加上扩展富裕量不会有太大的问题,再就是热水器并不是长时间一直在工作,不过在使用的时候您需要观察一下线的温度,如果温度不超过60度就没有问题,空开够就可以了,不用担心了,如果以后再有类似的情况,就应该选择6平方的线,