配电室倒闸操作步骤如下:
1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。
2、操作员检查模拟板并填写操作票。
3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。
4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。
5、派发正式的使用说明书,并予以纠正。
6、根据操作步骤逐项操作仿真图,并检查操作步骤的正确性。
7、准备必要的安全工具,用具,钥匙,并检查绝缘板,绝缘靴,防静电条,验电器等。
8、监护人逐项唱票,操作员重新检查,并核对所要支付的设备名称号码。
9、监护人确认正确后,允许操作的顺序为“正确,执行”;运营商已正式运营,监护人逐项检查机票。
10、运行后对设备进行全面检查;
11、向调度员报告操作任务的完成情况并进行记录,并在“已执行”章加盖章;
12、回顾,评估和总结经验。
扩展资料:
高压配电室倒闸安全措施:
1、任何倒闸操作都必须由倒闸负责人全面指挥,并在现场监护,倒闸操作必须使用倒闸操作票。
2、倒闸前,倒闸负责人应对设备投入运行的线路、开关等进行检查,都处于完好状态方可进行倒闸操作。
3、倒闸过程中,操作人员应注意先后顺序,防止带负荷拉闸。
4、倒闸时应先将受电机房的联络开关及电源开关合上,然后合上送电机房电源开关的隔离闸刀及油开关。此时,对于正在运行的设备检查是否有电源指示;如果没有指示,则应立即停止操作,查明原因。

2024-02-29 广告
3.1.2 倒闸操作步骤
3.1.2.1 值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。 3.1.2.2 操作人查对模拟图板,填写“高压配电室倒闸操作票”(附件1),监护人审票,发现错误应由操作人重新填写。
3.1.2.3 准备必要的安全工具,检查并确保其完好无损。
3.1.2.4 监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。
3.1.2.5 监护人逐项唱票,操作人复诵,并指明设备;监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项打勾,严禁跳项操作。
3.1.2.6 操作后,操作人对设备进行全面检查,向值班负责人汇报操作任务完成并做好记录。
3.1.2.7 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管负责人报告,弄清楚后再进行操作。
3.1.3 倒闸操作注意事项
3.1.3.1 送电前必须先投入该开关的保护装置,没有保护或不能跳闸的开关不准送电。
3.1.3.2 设备检修后送电,必须先确认开关状态。当开关从实验位置推至合闸位置前,必须确认开关处于分闸状态,接地刀闸处于分离位置,开关所带负荷已经分离。
3.1.3.3 开关分闸操作必须先断开断路器,将开关摇出至试验位置,再合上接地刀闸,然后才能断开隔离开关。
3.1.3.4 在操作过程中,发现误拉刀闸时,不得将误拉的刀闸重新合上,必须待情况确认清楚后,再合上刀闸。
3.1.3.5 对于高压开关的连锁装置必须定期检查,确保连锁可靠。 3.1.4 下列各项工作可以不用操作票: 3.1.4.1 事故处理。
3.1.4.2 拉合开关单一操作。
3.1.4.3 拉开接地刀闸或拆除全配电室仅有的一组接地线,但上述操作均应记入操作记录簿内。