WinCC中VBS脚本代码的问题,关于变量的读取,请行家帮忙解答

网上查资料看到这样一段:Readdata其中data是读取变量的方法,如果data=1,直接从AS系统读取,相当于C脚本中的Get*****wait()函数,如果省略,则... 网上查资料看到这样一段:

Read data 其中data是读取变量的方法,如果data=1,直接从AS系统读取,相当于C脚本中的Get*****wait()函数,如果省略,则从Wincc变量管理器中建立的变量中读取。

Write data,1 其中data是需要写入变量的数值,1代表直接写入AS系统,相当于C脚本中的Set*****wait()函数,1省略,则写入到由Wincc变量管理器建立的变量中去。

我的问题是:上述读和取的两个过程中,直接从AS系统读取和从变量管理器中读取有什么本质区别呢?带1和省略1对实际系统运行会有影响吗?
展开
 我来答
一闲人Y
2015-03-31 · 超过30用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:100
采纳率:0%
帮助的人:76.7万
展开全部
高速大量读取数据,建议从AS中读取。这样数据有很好的正确率和刷新率。如果从Wincc缓存区读,则会受到缓存区数据刷新频率的影响。换句话说,高频次读取数据时,用读缓存区指令读回的数据可能是旧数据。
追问
那是不是可以理解为,这两种写法除了数据源不同,没有本质区别呢,对于数据量不算很大的系统,这两种写法对系统的作用一样,不会有影响。
追答
可以这么理解。个人觉得影响不大,只要缓存区刷新频率足够满足你的要求。