物业小区配电房由高压到低压 有高压进线柜 PT柜(计量柜) 高压出线柜 变压器

物业小区配电房由高压到低压有高压进线柜PT柜(计量柜)高压出线柜变压器低压进线柜低压馈线柜负载低压补偿柜低压联络柜等等顺序是怎样的?????还有各个柜的作用是什么?求高手... 物业小区配电房由高压到低压 有高压进线柜 PT柜(计量柜) 高压出线柜 变压器 低压进线柜 低压馈线柜 负载 低 压补偿柜 低压联络柜等等 顺序是怎样的?????还有各个柜的作用是什么?求高手电工师傅解答… 展开
 我来答
英德杨柳青
推荐于2016-10-17 · TA获得超过2506个赞
知道小有建树答主
回答量:2782
采纳率:70%
帮助的人:410万
展开全部
高压进线柜就是从外电源引入的第一个柜,里面有进线开关,PT柜是过电流和过电压的保护柜,CT柜就是高压计量柜,用来计算用量的,高压出线柜就是出线到变压器的,也有开关,变压器用来把高压变成低压使用,低压进线柜就是从变压器引入的,就是低压的入线端,里面有开关,馈线柜就是出线柜,里面有多个开关,输送到各个用电机器等,补偿柜就是电容柜,用作无功补偿,联络柜是用来联络的,要有两台以上的变压器一起用的才有联络柜,每台变压器出线的低压柜在正常运行的时候都是独立运行的,假如有时候用电负荷不大的情况下就可以停掉一台变压器,两组低压柜联络起来共用一台,或者有一台变压器出现故障时,也是联络起来共用另一台,联络柜里都有联锁装置,两台变压器都带电动运行的时候联络柜的开关是操作不了的,并列运行除外,顺序是:高压进线柜,PT柜,CT柜,计量柜,出线柜,出线柜…,变压器,低压进线柜,补偿柜,馈线柜(也叫出线柜)联络柜,另一台变压器的低压馈线柜,补偿柜,进线柜
更多追问追答
追问
另一台变压器的压馈电柜   补偿柜  然后才到进线柜。。这些反过来?这一点不理解。师傅帮帮忙
追答
两个低压进线柜在两端,中间才好联络呀
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起