建筑工程冬期施工规程JGJ/T104T-2011中7.2.2说外墙外保温施工最低温度不应低于负5
和7.2.3说外墙外保温施工期间及完工后24小时内基层和环境温度不应低于正5度,这两条规范是不是自相矛盾,我不是很理解,求高人指点...
和7.2.3说外墙外保温施工期间及完工后24小时内基层和环境温度不应低于正5度,这两条规范是不是自相矛盾,我不是很理解,求高人指点
展开
5个回答
展开全部
看后面的修订说明:
7.2.2根据国内部分单位的研究表明,有些EPS板胶粘剂和聚合物抹面胶浆在-10℃~-15℃条件下可以进行硬化,并在顶定时间内达到规定强度,因此可以在-10℃以下气温中进行冬期施工。但考虑安全起见,以及抹面砂浆在-10℃以下气温中强度发展缓慢,易受冻,粘结强度下降的原因,故将外墙外保温工程冬期施工最低温度规定为-5℃。
7.2.3在负温条件下,EPS板胶粘层和抹面层的硬化和干燥过程较长,不利于控制施工质量。为加速硬化和干燥速率,增强与基层的粘结效果,防止后期发生开裂、脱落现象,故规定施工期间及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。
那到底是可不可以在零下五度的时候施工呢?如果按照7.2.2施工那不就和7.2.3矛盾了啊?
追答
7.2.2已经明确说明,不可以在-5度以下施工。
展开全部
请看清楚:是基层和环境温度不应低于正5度,基层是湿作业(例保温砂浆找平层),而湿作业都不应低于正5度,其他保温板啊(不怕冻),不是湿作业的,最低温度不应低于负5度。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2020-03-05
展开全部
在某一部分外墙外保温施工及完工后的24小时内粘结砂浆需要快速上强度,确保粘结质量,避免后期质量问题,因此基层和环境温度不应低于正5度;过了24小时后强度增长速度可以放缓,因此对环境的温度要求可以降低至负5度,但此时外墙外保温整体施工还没有完成,因此7.2.2说外墙外保温施工(期间)最低温度不应低于负5,可理解为养护温度。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
说来说去一点,零下5°的时候可以让你施工,但是你得保证我施工过程中以及24小时内保证基层以及环境温度不低于5°。因为一旦出现问题我不背锅。至于怎么加热,请参考暖棚法,蓄热法
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我也没能理解这个问题,我也是想得头大,明确的一点是-5度以下肯定是不能施工了,但是到底-5度到5度之间能不能施工,我也没想明白,我估计是,-5度以上就能施工,但是不是所有保温材料都能施工,有些保温材料要到5度以上才能施工。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: