用单位面积指标法计算估算用电负荷时不考虑需要系数,直接用单位面积指标乘以总建筑面积即可。此时计算结果为有功功率(单位kW),以此选变压器装机容量时需考虑补偿后的功率因数和变压器负载率。比如一个10万㎡的住宅小区建筑,用电指标选50W/㎡(常用数据给定范围为30~70,具体指标选取根据当地发展水平以及建设方的需求),则本小区估算用电负荷为5000kW。如果要求补偿后功率因数不低于0.92,负载率80%,则变压器装机容量宜为5000/0.92/0.8≈6800kVA(根据选取的变压器台数规格,总容量可适当大小,实际负载率75%~85%即可)
富港检测技术(东莞)有限公司_
2024-04-08 广告
压力试验是模拟包装件在仓库存储和车辆运输过程中抗压力的程度;试验的严酷等级取决于堆码高度、包装高度、产品质量、试验时间和试验速度;试验力在不同系列的标准中有不同的计算公式;比如ISTA2A中压力计算公式为:加压保持AH(N)=WtX(S-1... 点击进入详情页
本回答由富港检测技术(东莞)有限公司_提供
匿名用户
2017-08-11
展开全部
材料的导热系数或者说墙面的导热系数.这个应该有个表可以查.没表就只能估算了.知道墙体的材料和厚度算导热率.乘以各单位面积再乘以温差,就可以知道热能进入的功率. 导热系数 红砖大概0.19 混凝土0.87 传热系数玻璃 3.0 单位居然是w(m2k) 那这个就简单了 ,厚度都省去了.导热系数的 导热系数除以厚度就是传热系数. 传热系数乘以面积和温差就是传热功率.也就是负荷.不管是冷负荷还是热负荷,负荷功率都一样. 只求计算 不管原理 如下;导热系数除以厚度乘以面积和温差 就是负荷 传热系数乘以面积和温差就是负荷 到这又碰到一个问题,温差和面积.一般来说,该用于计算的只是外墙,内墙算建筑内温度.所以简单点就只一面墙,要精确单个房间就多测几个面.还有房顶和建筑外角,房顶的还要考虑隔热层.一楼的考虑接地.但所有的情况都一样 ,找导热系数或传热系数.