用单位面积指标法计算估算用电负荷时不考虑需要系数,直接用单位面积指标乘以总建筑面积即可。此时计算结果为有功功率(单位kW),以此选变压器装机容量时需考虑补偿后的功率因数和变压器负载率。比如一个10万㎡的住宅小区建筑,用电指标选50W/㎡(常用数据给定范围为30~70,具体指标选取根据当地发展水平以及建设方的需求),则本小区估算用电负荷为5000kW。如果要求补偿后功率因数不低于0.92,负载率80%,则变压器装机容量宜为5000/0.92/0.8≈6800kVA(根据选取的变压器台数规格,总容量可适当大小,实际负载率75%~85%即可)
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
2024-08-01 广告
配电房动环监测,即动力环境监测,是指对配电房中的动力设备及环境变量进行集中监控。其主要目的是确保配电房设备的稳定运行和环境的适宜性。通过实时监测配电房的温湿度、漏水等环境参数,以及设备的运行状态,动环监测系统能够及时发现潜在的安全隐患,并发...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
2017-08-11
展开全部
材料的导热系数或者说墙面的导热系数.这个应该有个表可以查.没表就只能估算了.知道墙体的材料和厚度算导热率.乘以各单位面积再乘以温差,就可以知道热能进入的功率. 导热系数 红砖大概0.19 混凝土0.87 传热系数玻璃 3.0 单位居然是w(m2k) 那这个就简单了 ,厚度都省去了.导热系数的 导热系数除以厚度就是传热系数. 传热系数乘以面积和温差就是传热功率.也就是负荷.不管是冷负荷还是热负荷,负荷功率都一样. 只求计算 不管原理 如下;导热系数除以厚度乘以面积和温差 就是负荷 传热系数乘以面积和温差就是负荷 到这又碰到一个问题,温差和面积.一般来说,该用于计算的只是外墙,内墙算建筑内温度.所以简单点就只一面墙,要精确单个房间就多测几个面.还有房顶和建筑外角,房顶的还要考虑隔热层.一楼的考虑接地.但所有的情况都一样 ,找导热系数或传热系数.