承台底部钢筋是双排,向上弯锚时是否两排钢筋都要弯锚?还是只弯锚下

承台底部钢筋是双排,向上弯锚时是否两排钢筋都要弯锚?还是只弯锚下排钢筋?... 承台底部钢筋是双排,向上弯锚时是否两排钢筋都要弯锚?还是只弯锚下排钢筋? 展开
 我来答
旁人GXX
高粉答主

2017-07-22 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
采用上下两排网格配筋的承台,是构造配筋板式承台,采用上下两排意在方便施工。构造配筋承台没有计算受力钢筋,因此也就不存在‘锚固’问题。当设计图没有配筋大样或注明时,可末端弯折12d收头。(上部的向下弯折,下部的向上弯折)
追问
我知道是锚12d,现在的情况是底筋就有两排,是不是两排底筋都要向上弯锚12d
宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
钢结构人行天桥施工需精心组织,确保安全与质量。广东宏卓钢结构工程有限公司采用先进工艺,从材料采购到加工制作,严格把控每一环节。现场安装时,遵循规范流程,精确对接构件,加强焊接质量,确保结构稳固。同时,注重施工安全,落实防护措施,保障人员安全... 点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
zjg883
2017-07-22 · TA获得超过7759个赞
知道大有可为答主
回答量:5689
采纳率:77%
帮助的人:2265万
展开全部
两个方向都要弯起的。