反接法测试高压套管介质损耗示意图
1个回答
展开全部
变压器介损试验实际在给套管实验。应该用反接法。因为,套管的高压端连接在绕组上,所以应将高压接地,从套管抽头加压2500--3000V电压,进行试验。正接法应在套管单独试验时应用追问对变压器整体做介损时,低压绕组短接接地,高压侧加试验电压,用反接法不是可以测高压绕组对低及地的介损吗?用正接测高低压之间介损可以吗?回答首先要弄清楚什么叫正接法和反接法的意义和线路:前者是电容的一个极板接高压同时并联标准电容器,另一个极板进桥。这时电桥处于低电位;后者是电容的一个极板接高压同时进桥,另一个极板接地。这时电桥处于高电位。这种情况下电压不能加高,不超过10kV。这样解释你能明白为什么你的回路不正确了吧,如果那样将把所有的损耗及电容都计算到里面去了