展开全部
可以做,规范没有说不允许啊。
很多人被规范中的“3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。”误解。
条文解释为:3.4.6
根据消防控制室的功能要求,火灾自动报警系统、自动灭火系统防排烟等系统的信号传输线、控制线路等均必须进入消防控制室。控制室内(包括吊顶上、地板下)的线路管道已经很多,大型工程更多,为保证消防控制设备安全运行,便于检查维修,其他与消防设施无关的电气线路和管网不得穿过消防控制室,以免互相干扰造成混乱或事故。
本条是保障消防设施运行稳定性和可靠性的基本要求,所以将本条确定为强制性条文。
