三芯PT100温度传感器怎么接线
PT100温度传感器三根芯线的接法:PT100铂电阻传感器有三根引线,可以用a、B、C(或黑、红、黄)表示。三线之间有如下规律:a与B或C之间的电阻值在室温下约为110Ω,B与C之间的电阻值为0Ω,B与C之间的电阻值在内部直接连接。原则上,B和C没有区别。
通用传感器接口UTI法:传统的方法虽然简单,但是有很多不足。使用通用传感器接口芯片,只需要一个对温度不敏感的参考电阻,把Pt100接上UTI的电路,可以通过MCU得到Pt100和参考电阻的比例,从而得到阻值和温度。
扩展资料:
工作于-40℃~85℃工业级PT100、PT1000热电阻采集模块,按显示方式分有不带LCD显示的WD系列和带LCD显示的LM系列两类。采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。
PT100、PT1000热电阻采集模块可通过隔离的485通讯接口与RS-485局域控制网组网连接,RS-485最多允许32个PT100、PT1000热电阻采集模块挂在同一总线上。
但如采用Link-Max的RS-485中继器,则可将多达256个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络,且最大通信距离为1200m。在将PT100、PT1000热电阻采集模块安装入网前,应对其进行配置。
参考资料来源:百度百科-pt100温度传感器
2023-08-25 广告
PT100温度传感器三根芯线的接法:
PT100铂电阻传感器有三根引线,可以用a、B、C(或黑、红、黄)表示。三线之间有如下规律:a与B或C之间的电阻值在室温下约为110Ω,B与C之间的电阻值为0Ω,B与C之间的电阻值在内部直接连接。原则上,B和C没有区别。
PT100温度传感器接线说明:
PT100表示其电阻值在0℃时为100欧姆,PT100温度传感器。铂(PT)电阻式温度传感器,属于正电阻系数。电阻与温度变化的关系如下:r=ro(1+αT)。
扩展资料:
Pt100温度传感器主要技术参数如下:
测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002│t│),B级±(0.30+0.005│t│)。
热响应时间<30s;最小插入深度:热阻最小插入深度≥200mm;允许电流≤5mA。此外,PT100温度传感器具有抗振动、稳定性好、精度高、耐压高等优点。
参考资源来源:
推荐于2017-10-09 · 知道合伙人教育行家
1、三芯PT100铂电阻有三条引线,如编ABC,会符合如下规律:A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别.接在仪表上时A的位置是固定的一端子.B和C可以互换,但都得接上.如果中间有加长线,三条导线的规格和长度要相同。
2、温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
3、近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、微波功率测量等而被广泛的应用于彩电、电脑彩色显示器、切换式电源、热水器、电冰箱、厨房设备、空调、汽车等领域。近年来汽车电子、消费电子行业的快速增长带动了我国温度传感器需求的快速增长。
接在仪表上时A的位置是固定的一端子.B和C可以互换,但都得接上.如果中间有加长线,三条导线的规格和长度要相同.没什么另外的讲究.
没用过台达的,不知什么样子,但我想和通常用的仪表应没什么两样.