十平方电源线可以承载多大的电流?

 我来答
汝闲初喜悦
2020-06-28 · TA获得超过3829个赞
知道大有可为答主
回答量:3210
采纳率:33%
帮助的人:243万
展开全部
具体要看电源线的铺设方式了,明线铺设安全电流一般在65A左右,最大可承受一万瓦以内的电器功率;暗线铺设安全电流一般在40A左右,最大可承受7000瓦以内的电器功率。
翟禹释英才
2019-02-14 · TA获得超过3950个赞
知道小有建树答主
回答量:3237
采纳率:24%
帮助的人:433万
展开全部
如果是铜线,建议小于40A,40A以下的时候,不会出现明显发热的情况,跟瓦数无关,只与电流有头,与电压多大没有关系
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
的你试彩4854
推荐于2019-10-08 · TA获得超过173万个赞
知道顶级答主
回答量:62.6万
采纳率:51%
帮助的人:3.1亿
展开全部
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由口诀可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。