485通讯四线制如何转两线制,怎么接线?

现场设备是485四线制,R+.R-.T+.T-,异地显示是485两线制,A+.B-,如何接线?... 现场设备是485四线制,R+.R-.T+.T-,异地显示是485两线制,A+.B-,如何接线? 展开
 我来答
噶奈嘚
2019-10-18 · TA获得超过193个赞
知道答主
回答量:48
采纳率:50%
帮助的人:5.1万
展开全部

您这个问题的意思应该是:485数字信号如果转为4~20mA的模拟信号。4~20mA的模拟信号是工业仪表的一种通讯方式,早些年采用的一种通讯方式,目前石油领域这种方式很常见。应该这样接线T+和R+共为+,T-和R-共为-。其实现在出现很多种方法不是4~20mA的模拟信号这种两线的方式,而是用芯片实现的数字式的两线制通讯方式,例如:TI家的M-BUS芯片,这种芯片提供的电流很小,多用在水表领域。还有一种二总线芯片POWERBUS,这种芯片是能提供大电流的芯片,立创上可以买到,各位电子发烧友可以试试,他家还有485转接板二线制POWERBUS的板子。

LYA02028227
高粉答主

推荐于2019-08-12 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:236
采纳率:100%
帮助的人:3.9万
展开全部

T+和R+共为+,T-和R-共为-

1.理解两线制三线制和四线制信号的概念
工业现场对模拟量的测量方式主要会有两线制信号、三线制信号、和四线制三种接线方式,我们这里所说的三种信号针对的主要对象并不是PLC,而是现场仪表,下面我们来具体说明他们之间的区别。
(1). 两线制信号:
两线制信号指的是现场仪表总共接入两根线,这两根线负责为仪表供电同时,仪表在这两根线上产生0~10V、4~20mA的信号由PLC接收测量。
(2). 四线制信号:
四线制信号指的是现场仪表需要接入四根线,仪表接收其中两根电源线的供电,并在另外两根信号线上产生0~10V、4~20mA的信号,由PLC负责接收测量
(3). 三线制信号:
三线制信号指的是现场仪表需要接入三根线,一根为电源正、一根为信号正、一根为电源负和信号负的公用线。
2. 注意事项
上面我们说的已经很清楚了无论是两线制、三线制、还是四线制,都是针对现场仪表来说的,所以无论何种线制在PLC上接线时都只接信号正线和信号负线,不要误以为三线制要在PLC上接三根线,四线制要在PLC上接4根线,要清楚现场仪表如果需要供电那么一定是由PLC以外的其他电源进行供电的,所以无论何种线制链接PLC和仪表的一定只有两根线。

本回答被网友采纳