三相变压器连接组别判断,这么写对么
展开全部
是对的。
三相变压器连接组别判断条件:
1、根据三相变压器绕组联结方式画出高、低压绕组接线图,绕组按A、B、C相序自左向右排列。
2、在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向。
3、画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图,画相量图时应注意三相量按顺相序画。
4、根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。
扩展资料:
三相变压器磁路:
三相心式变压器是由三个单相变压器演变过来的,如果把三个单相变压器铁心合并成的形状,当三相变压器一次绕组外施对称的三相电压时。
三相主磁通对称,中间公共铁心柱内通过的磁通为三相主磁通的相量和,即,这和负载对称时Y形联结电路的中性线电流等于零一样。
因此,可将中间铁心柱省掉而变成。实际制造时,为了使结构简单、节省硅钢片,通常将三个铁心柱排列在一同平面上,这就是常用的三相心式变压器的铁心。
在这种磁路系统中,每相主磁通必须通过另外两相的磁路方能闭合,故各相磁路彼此相关。由于铁心成平面结构形式,使得三相磁路长度不等。
参考资料来源:百度百科—三相变压器

2023-06-13 广告
这要看变压器是什么接法: 1、如果是Yyn0接,那一次侧(高压)与二次侧(低压)是同相位的。也就是你说的U与u是同相位的。 2、如果是Yyn6接,那一次侧与二次侧是相位是相反的,也就是你说的,U与u是反相位的。但这种接法很少用。 3、大多数...
点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
2018-03-17
展开全部
变压器的连接组别
变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系
同名端:在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”。
变压器联结组别用时钟表示法表示
